小桥上部10cm梁板标准图混凝土由C30提高到C40有影响吗?

我想想 发表于 2018-10-19 19:39:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
小桥上部梁板标准图混凝土由C30提高到C40有影响吗?北方寒冷地区!对上部梁板结构影响大吗,没有桥博,没有计算依据!希望计算过的给点意见!2 i$ k/ i( ^! H9 P3 S
精彩评论倒序浏览

9256查看4评论

北方章回体... 发表于 2018-10-26 10:47:52
你好,如果只是把小桥梁板的混凝土标号提高,这对结构的影响不大,几乎可以忽略。另外,考虑到新规范耐久性方面的内容,在北方寒冷地区提高上部梁板的混凝土标号也是合适的。
- K6 g+ N, |2 x. M
举报 回复
一心向茹... 发表于 2018-11-2 15:54:02
没有问题啊,简支结构那么富裕更大了,根据你提供的消息来看应该是钢筋混凝土结构的吧。

点评

谢谢!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-11-6 20:57
举报 回复
我想想 发表于 2018-11-6 20:57:20
一心向茹 发表于 2018-11-2 15:54
% [# A5 E! R, b6 a2 k' `% O没有问题啊,简支结构那么富裕更大了,根据你提供的消息来看应该是钢筋混凝土结构的吧。

" U; V# V4 X8 B, b1 P. ?) n6 l" r谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
举报 回复