PSC设计的一个疑问

jcy1994 发表于 2018-7-19 18:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬臂浇筑连续梁psc设计,不输入普通钢筋时PSC结果图形里的弯矩验算通过,剪力没通过;输入普通钢筋时PSC结果图形里的弯矩验算没通过,剪力通过了;请问大神是什么原因呢???

实实桥.rar

37.93 KB, 下载次数: 7

模型

精彩评论倒序浏览

5835查看2评论

雪狼儿88... 发表于 2018-7-20 09:28:33
楼主,你的移动荷载工况,不是应该把人行道和车道组合吗??你的普通钢筋量很大,增加了自重,你试试把预应力筋适当增大点试试
举报 回复
小七de上海... 发表于 2018-7-23 09:44:50
程序内部计算的问题,当你增加普通钢筋后,首先,其一普通钢筋对于应力存在影响,其二当你录入钢筋后,截面计算的毛截面面积其实是变小的了,所以对于预应力结构,当我们未输入普通钢筋时,我们控制承载力富裕度在15%-20%之间,就是以防普通钢筋录入后对截面应力存在影响的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00