急!求助!正截面抗裂过不去。

不追求诗和... 发表于 2018-5-18 21:16:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用迈达斯CDN算3x25跨预应力混凝土连续梁,负弯矩钢束无论怎么加,墩顶正截面抗裂都过不去,而且安全系数一直都小于0不变。但正截面抗弯很正常,也通过了。现在整个模型就差这一项了。
精彩评论倒序浏览

1.1万查看4评论

blackness 发表于 2018-5-22 21:36:54
一般的话都是A类构件吧,全预应力的话正截面抗裂比较难算过
举报 回复
lilin1021 发表于 2018-5-23 16:04:58
可能是负弯矩钢束太靠近顶面,导致墩顶梁底受拉,加钢束会根本没用。
举报 回复
不追求诗和... 发表于 2018-6-25 18:54:28
blackness 发表于 2018-5-22 21:36
一般的话都是A类构件吧,全预应力的话正截面抗裂比较难算过

不好意思,很久没上桥头堡了,问题解决了,把分析结果从civil导入到CDN时出了点问题,所以钢束无论怎么加负弯矩抗裂都不变
举报 回复
jiegoushej... 发表于 2018-7-24 08:42:37
加大截面    多配点筋
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00