关于梁预应力张拉条件的问题

bairenlu 发表于 2018-3-19 10:36:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
广东省标准化里面规定“预应力钢束张拉应在梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值的85%后,且混凝土龄期不少于7d时进行。这做有什么优点。1 x* A5 y/ m) m9 U! F3 D" N: _
精彩评论倒序浏览

1.2万查看4评论

yiyidesohu 发表于 2018-3-20 09:04:01
减少后期收缩徐变在结构中产生的二次力

点评

十分感谢  详情 回复 发表于 2018-3-21 09:41
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-3-20 17:36:02
本帖最后由 nkdjgxyzy 于 2018-3-20 17:44 编辑
$ c6 R5 D% H# x# j! q
6 L9 N+ V4 B) L5 M# U$ t1 k楼上正解,养护到位的情况下,混凝土强度增长较快,采用蒸汽养护的话,更好,此外,弹性模量的早期增长也很重要
举报 回复
bairenlu 发表于 2018-3-21 09:41:32
yiyidesohu 发表于 2018-3-20 09:04
$ y7 s% |- q8 V9 [减少后期收缩徐变在结构中产生的二次力
- [* b/ [2 ?- t8 Z  |
十分感谢2 u7 q: Z; s' a; }7 ^
举报 回复
liuxujian2... 发表于 2018-3-29 09:08:06
长知识了。哈哈。
举报 回复