说下对于水下灌注桩的一些看法

dengssky 发表于 2007-12-26 17:13:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
说下对于水下灌注桩的一些想法吧,水下灌注桩,最怕几点:
9 p/ T1 t& k7 R' D1 t1、钻孔过程中,怕塌孔(处理措施:回填粘性土,遇到流沙,用水泥)% A# M# n3 w% M) ]
2、浇筑过程中,怕封不了底(处理措施:对中导管,计算好封底混凝土方量,至少要上到管道1.0米以上), C  J; r% q; L8 ^% m
               还纯在等混凝土,怕混凝土凝固,那就是要经常动下, R1 m: A8 {0 U0 `5 F. ~2 i* @  G
3、为了保证桩头混凝土的强度,一般混凝土浇筑高度都要超过桩顶标高1.5米以上,在桩基础最后几米,导管动的频率要大些,防止桩顶混凝土出现大面积的蜂窝、麻面。, c' C9 f) o# i0 ?* l0 ?: F7 F
不妥之处请指正!!!~!!!:lol: :lol: :lol:

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
boboyhb + 1 原创内容

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7239查看3评论

你的样子92... 发表于 2007-12-26 23:41:18
钻孔过程中,最怕塌孔!昨天实习时,总工也提到这点了
举报 回复
子菁 发表于 2007-12-28 08:45:03
对于第1点,塌孔后要根据实际情况进行处理。如果坍塌数量太大,仅靠回填粘性土恐难解决问题,我们曾经采用回填片石加粘性土的方法,效果不错。遇到流沙,用水泥或着注入水玻璃都可以取得一定效果。如果开始遇到大型塌孔,我们就曾经将整个桩孔全部填实后再重新冲孔。1 x/ l5 G5 T, j5 @5 w( I
对于第2点,在浇筑之前就要按照《公路桥涵施工规范》的规定计算好最小封底混凝土体积,灌注首批封底混凝土时就要一气呵成。相应的漏斗,混凝土,搅拌运输车,人员。。。。均必须全部就位才能灌注封底混凝土。若桥梁基础为大型水下沉井基础,我们采用水下不分散混凝土进行封底。(如我单位承建的某大桥基础为直径9.60m,采用沉井法施工,沉井完成后需进行水下封底,由于封底混凝土数量极大,不可能采用导管一次灌注完成,而且是在河中,流动水对混凝土也有冲刷稀释作用,最后采用水下不分散混凝土完成了沉井封底混凝土灌注)
) X4 z9 n' M0 @另外,水下混凝土是必须添加缓凝剂的,根据各单位施工情况和现场情况确定缓凝时间。通过试验,检验缓凝时间,如果在缓凝时间之内,不要怕混凝土凝固,按照施工技术交底定时抽动导管即可。8 V1 Q% S1 e3 k; o' a! m' B
第3点是必须执行的。施工规范已经作了明确规定,所说的桩顶1.5m以上的混凝土其实是指浮浆。要根据实际情况,最少必须凿除桩顶的0.5m浮浆。. M! J# ^# t- ~. j) H& g
6 m4 ^5 h5 Y. q5 L8 C
求是   严谨   创新   ——Keep Moving........

点评

子青说得很在理,浇筑完时最好把上边的浮浆去掉一部分,这样更能保证工程质量  发表于 2012-3-22 10:31
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-22 10:28:05
水下不分散混凝土的配合比及施工要点这块子青能介绍一下吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00