说下对于水下灌注桩的一些想法吧,水下灌注桩,最怕几点:
8 C V1 @# c' ~, a1、钻孔过程中,怕塌孔(处理措施:回填粘性土,遇到流沙,用水泥)2 y# J6 C8 U) W/ u
2、浇筑过程中,怕封不了底(处理措施:对中导管,计算好封底混凝土方量,至少要上到管道1.0米以上)
o) ]( J! Q5 u; A 还纯在等混凝土,怕混凝土凝固,那就是要经常动下: G6 f/ t4 D5 n
3、为了保证桩头混凝土的强度,一般混凝土浇筑高度都要超过桩顶标高1.5米以上,在桩基础最后几米,导管动的频率要大些,防止桩顶混凝土出现大面积的蜂窝、麻面。
' @2 {: a- N2 M6 |不妥之处请指正!!!~!!!:lol: :lol: :lol: |