dengssky 发表于 2007-12-26 17:13:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
说下对于水下灌注桩的一些想法吧,水下灌注桩,最怕几点:# k% Q4 b( u2 b9 T6 B
1、钻孔过程中,怕塌孔(处理措施:回填粘性土,遇到流沙,用水泥)& K8 D$ _1 C# b
2、浇筑过程中,怕封不了底(处理措施:对中导管,计算好封底混凝土方量,至少要上到管道1.0米以上)4 l! A* H) V2 J7 I9 m; H
               还纯在等混凝土,怕混凝土凝固,那就是要经常动下. ~6 U" I4 M" q
3、为了保证桩头混凝土的强度,一般混凝土浇筑高度都要超过桩顶标高1.5米以上,在桩基础最后几米,导管动的频率要大些,防止桩顶混凝土出现大面积的蜂窝、麻面。
" ~  D0 L* ?% a# B2 [0 }: Q  k不妥之处请指正!!!~!!!:lol: :lol: :lol:

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
boboyhb + 1 原创内容

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6324查看3评论

你的样子92... 发表于 2007-12-26 23:41:18
钻孔过程中,最怕塌孔!昨天实习时,总工也提到这点了
举报 回复
子菁 发表于 2007-12-28 08:45:03
对于第1点,塌孔后要根据实际情况进行处理。如果坍塌数量太大,仅靠回填粘性土恐难解决问题,我们曾经采用回填片石加粘性土的方法,效果不错。遇到流沙,用水泥或着注入水玻璃都可以取得一定效果。如果开始遇到大型塌孔,我们就曾经将整个桩孔全部填实后再重新冲孔。' I1 ^* N1 S8 n, i5 ]
对于第2点,在浇筑之前就要按照《公路桥涵施工规范》的规定计算好最小封底混凝土体积,灌注首批封底混凝土时就要一气呵成。相应的漏斗,混凝土,搅拌运输车,人员。。。。均必须全部就位才能灌注封底混凝土。若桥梁基础为大型水下沉井基础,我们采用水下不分散混凝土进行封底。(如我单位承建的某大桥基础为直径9.60m,采用沉井法施工,沉井完成后需进行水下封底,由于封底混凝土数量极大,不可能采用导管一次灌注完成,而且是在河中,流动水对混凝土也有冲刷稀释作用,最后采用水下不分散混凝土完成了沉井封底混凝土灌注)' p' J5 O+ B+ K3 ]0 n3 C7 M( j
另外,水下混凝土是必须添加缓凝剂的,根据各单位施工情况和现场情况确定缓凝时间。通过试验,检验缓凝时间,如果在缓凝时间之内,不要怕混凝土凝固,按照施工技术交底定时抽动导管即可。: I- O& v/ ]1 ]/ Q+ G9 Q/ b
第3点是必须执行的。施工规范已经作了明确规定,所说的桩顶1.5m以上的混凝土其实是指浮浆。要根据实际情况,最少必须凿除桩顶的0.5m浮浆。8 [) K7 F1 r# v9 t
# d, `5 S! E% L$ A# {
求是   严谨   创新   ——Keep Moving........

点评

子青说得很在理,浇筑完时最好把上边的浮浆去掉一部分,这样更能保证工程质量  发表于 2012-3-22 10:31
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-22 10:28:05
水下不分散混凝土的配合比及施工要点这块子青能介绍一下吗?