开启左侧

桥博下空心板模型,在支点附近的抗裂验算总是通不过???

[复制链接]
雪狼儿88 发表于 2018-1-2 17:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
话题检索
结构体系: 梁桥 » 简支梁
桥梁部位: -
材料:

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
     自己建了一个20米先张法空心板模型,对照网上的桥博计算书模型,我的模型支点附近单元在进行抗裂验算时,截面在长期组合下总是出现拉应力,我看网上的模型结果都没有,不知道怎么解决,求解答!!!!!

模型-桥博.rar

1.59 MB, 下载次数: 12

自己建的模型

精彩评论6

hinricih 发表于 2018-1-3 21:46:02 | 显示全部楼层
注意对先张法预应力束失效长度的正确模拟

 楼主| 雪狼儿88 发表于 2018-1-4 08:31:14 | 显示全部楼层
在输入预应力筋时,只输入了有效长度,没有输入套管长度

点评

请问,怎么输入套管长度?  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:00
kj20070320... 发表于 2018-1-4 09:00:15 | 显示全部楼层
雪狼儿88 发表于 2018-1-4 08:31
在输入预应力筋时,只输入了有效长度,没有输入套管长度

请问,怎么输入套管长度?

点评

套管长度为失效长度,作为普通钢筋考虑,预应力输入的起终点直接输入有效长度的起终点  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:30
fhxgxcmlwx... 发表于 2018-1-4 09:55:53 | 显示全部楼层
个人觉得钢束的成孔面积、管道摩阻系数、局部偏差系数不应该为0,应该填上。

点评

先张法不存在管道摩擦的预应力损失,所以这部分应该是填0,如果不填0,那不是说先张法存在管道摩擦损失吗,而且桥博教程上也说填0了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:35
 楼主| 雪狼儿88 发表于 2018-1-5 08:30:37 | 显示全部楼层
kj200703201 发表于 2018-1-4 09:00
请问,怎么输入套管长度?

套管长度为失效长度,作为普通钢筋考虑,预应力输入的起终点直接输入有效长度的起终点

 楼主| 雪狼儿88 发表于 2018-1-5 08:35:47 | 显示全部楼层
fhxgxcmlwxp 发表于 2018-1-4 09:55
个人觉得钢束的成孔面积、管道摩阻系数、局部偏差系数不应该为0,应该填上。

   先张法不存在管道摩擦的预应力损失,所以这部分应该是填0,如果不填0,那不是说先张法存在管道摩擦损失吗,而且桥博教程上也说填0了。

QQ图片20180105083329.png