我是一名监理新兵,希望大家多指导,同时我也希望该论坛中的好东西再多些,并且要求要共享,当然说错了,可以用人民币砸我,顺便鄙视一下那些要1个金币的人。
6 Y% Q4 J1 M2 G) ~- f这些仅仅是我个人了解到的一些东西,假如大家有老经验、新发现,请跟贴。
1 T9 _+ r e ^1 o一、路基部分 " }0 w8 d) I! I9 b: c
1、高程测量 : y- z: @, b5 q
(1)原地面测量根据清单中借土填方和利用挖方单价比较,然后作弊。 2 P* H+ \0 b$ q0 n9 p
手段:借土填方或超运距土方价高是火星人都知道的事,那我在原地面测量时就开始做手脚喽,挖方数量少些吧,利用方就相对少,呵呵!本来挖方数量在清单中就基本没有,那就要当心标高现场测量了,参考下面的“河塘清淤作弊”。
. m3 d2 T. ]$ j(2)月计量过程中,如果需要填写草图时,填写标高超层提前计量作弊。 ) l8 b, e3 R7 P: Y; H: s' O$ R& F; H
手段:有些工程或指挥部的同志可以说是嫩鸡子,画图时统一都是20CM一层,好看,但容易错,不对照资料就计量更容易错,前期计量资料不放在桌上对比,可能也会错。 1 }* p( f4 B7 M' ]) }
应对:现场人员提供的高程实测结果,上下不会太大,计量时以每层资料中所体现的高度为准,当然还要看不能超过层厚要求;前期计量资料一定要拿出来对比,因为那不是计量员份外的事,呵呵,不要懒! 6 f- m1 Z& q) Y+ ~+ S
(3)河塘清淤等挖除非适宜填料丈量时作弊。 2 j- p, ~0 D( x/ D
手段:水准点做上高、中、低三个,什么过程都可以适用,只要留一个漏在外面,其他的用土或物挡着就行了;水准尺长短,不同尺子对接;水准尺接头活动,上下随心所欲调,只要监理在旁边抽烟点火的一瞬间就够了;高低点位置摆放;脚面作尺垫,愿意高就高;斜面尺垫;淤下尺子插深,表面用力很大,插深很小;浮插;有时干脆去掉一节尺子,不得更简单;利用水未干就测,水平面成了淤表面等。
, J% f: ?' E* J& g$ c应对:后视有人看,当然不能是烟鬼去看;尺子检查;尺垫检查;尺子插到底和过插检查;水抽干;读数时看好下段尺子与上段尺子是否能接上数字等。 - o, u h/ X! A4 e
(4)底基层和素土等差价层之间作弊。 4 h7 _7 X o" f9 \
手段:素土顶标高测量时就做手脚了。(方法和清淤时差不多)
# X1 f) k5 D6 |8 w, w, |应对:在素土顶标高测量时认真应对,底基层不要用高程衡量厚度,要打洞量深或取芯。 + i$ b) G( ?7 Y1 l3 c8 x
(5)底基层和基层高程和厚度之间的作弊。
& D9 N0 P+ ^( ~/ i8 a: T6 V手段:测量时测高点或做高点,打洞或取芯时斜量或尺子做手脚。比如:我就做过标准尺、长尺、短尺。(哈哈,那是过去,现在我是好市民了。) . E' ?9 j) p j8 C4 Q) c# x
应对:测量时有人看前点,量深时要笔直;量芯长时要注意尺子的标准尺对比,最好自带。(当然有好多的懒监理是不自带任何身外物的,只带抽烟、喝酒的嘴) * L7 x0 |0 D+ v
(6)各层次验收前的高程修整作弊。
. { W8 Y- C2 Z( D$ ?手段:在检查的整桩号位置,确定一定平方米的范围进行人工标高处理,使验收时高程都在范围内。 6 d2 Y) ]9 b& E0 {7 U( b' F# A/ `6 S
应对:随机抽查破桩号;查断面的1/4点;肉眼观察起伏后再定检查断面。 |