我认为,要看是弯桥还是直桥,还要根据温度和混凝土徐变。1:直桥,纵坡桥梁中活动支座通常作成水平的,当支座位移时,伸缩缝不仅发生水平变位,而且发生垂直错位(Δd),其值等于水平位移值乘以纵坡tgθ。2、弯桥,斜桥、弯桥在发生支承位移方向的变位(ΔL)时,沿桥端线和垂直于桥端线方向也发生变位,即: =M;j( pj
Q9 l, J& l: ]/ @+ j9 K" IΔd=ΔL•SINα ΔS=ΔL•COSα ;\Z"=~ynZ ) p( k1 J( S7 ~# |
式中,α ----倾斜角,ΔL ----伸缩量 2 P' T, E7 N! j: i& w
建议用以下公式计算;
' x; G& m$ w0 z% L1温度变化引起的伸缩量 u"s>NF)= 6 q1 b0 z' L; G0 M, _
计算公式:ΔLt=(Tmax-Tmin)•α•L 1<t4} V" / v N& I" L7 k& M; [3 [
ΔLt+=(Tmax-Tset)•α•L niWJ lW Zy 5 A7 n7 E7 ], R$ a. m, Y
ΔLt-=(Tset-Tmin)•α•L " 09[ |R\O 8 q0 ?; m/ G: y
式中:ΔLt-----温度变化的伸缩量; 32\3,PXk w , L. G+ l9 s$ n# J* \6 L6 y
ΔLt+ -----温度变化的伸长量; j3X :Uk RO
; j9 V7 |. X4 P1 p; ^8 c1 v) |# M9 u( p+ S|~Xe<z t,H # P& w9 x! A$ J' L) p6 G6 D9 `
ΔLt- -----温度变化的缩短量; `-$o 6qa+ 7 [, ]0 b K" \1 ~
Tmax ------设计最高温度; ^Me NIuw!<
# X3 h4 ]" U/ p. o0 \* O m9 XTmin ------设计最低温度; ?N ekSsA[
& S. a; j8 J* j- o0 Z2 x" f4 eTset ------安装温度; YfJX:y{T ; B! H$ w& d, [6 m
α --------线膨胀系数; ._¬?4} SOV 1 h- M( K% ~7 Q( P
L --------伸缩梁长度。 z_X `* . &
4 B6 M. J; B! k2混凝土徐变及收缩引起的伸缩量 B #4:} ;-
* |, g, A% z3 ]% F徐变引起的伸缩量公式:ΔLc=(бp/Ec) •Ф•β•L bw pJnjDhG 4 Q O$ I+ y9 i; E0 V/ t
收缩引起的伸缩量公式:ΔLs=20×10-5 •L•β } ~1u]O] 1 + |/ _2 A* O- q) N
式中:ΔLc -----混凝土徐变的伸缩量; F |g ) V 5 j o$ w# s- Q+ F4 K/ [
ΔLs -----混凝土收缩引起的伸缩量; mju|PvX~KX
5 Z. @5 l' @% N% v8 ~ _1 Bσp -----预应力混凝土的平均轴应力; Gh= VdQ +a + V) _9 L; O# r! @5 w- [( q
Ec -----混凝土的弹性模量; t&6 m,#F ) i+ _3 U) d* X5 R _
φ -----混凝土的徐变系数; U"[2B&: F
1 h$ l$ g: W3 v4 p. o+ Wβ -----混凝土收缩、徐变折减系数。 MsHLI |