我认为,要看是弯桥还是直桥,还要根据温度和混凝土徐变。1:直桥,纵坡桥梁中活动支座通常作成水平的,当支座位移时,伸缩缝不仅发生水平变位,而且发生垂直错位(Δd),其值等于水平位移值乘以纵坡tgθ。2、弯桥,斜桥、弯桥在发生支承位移方向的变位(ΔL)时,沿桥端线和垂直于桥端线方向也发生变位,即: =M;j( pj
- g3 V3 Y- n( V/ W4 MΔd=ΔL•SINα ΔS=ΔL•COSα ;\Z"=~ynZ 0 c$ _ A& \: O' ?
式中,α ----倾斜角,ΔL ----伸缩量 ) P+ O8 x/ Q4 Q2 o3 ^
建议用以下公式计算;$ |6 w7 F- a# p j# P
1温度变化引起的伸缩量 u"s>NF)= * m) R+ s/ m5 z% p+ o7 M
计算公式:ΔLt=(Tmax-Tmin)•α•L 1<t4} V" 7 A# Z$ b+ m3 g4 @9 N
ΔLt+=(Tmax-Tset)•α•L niWJ lW Zy & e# X) {/ u8 v, E
ΔLt-=(Tset-Tmin)•α•L " 09[ |R\O ) T' \4 {: `2 r5 ]5 v+ j: F% Q
式中:ΔLt-----温度变化的伸缩量; 32\3,PXk w
- O8 Y! e6 I' \" k. RΔLt+ -----温度变化的伸长量; j3X :Uk RO
7 z7 E1 b0 S6 n9 Y|~Xe<z t,H $ {% L4 \1 k' `" _& ~8 c
ΔLt- -----温度变化的缩短量; `-$o 6qa+
. L l+ ?* t P- r+ T& n/ j, QTmax ------设计最高温度; ^Me NIuw!<
7 H8 q: I& I8 b) o5 I. E- Y% DTmin ------设计最低温度; ?N ekSsA[
; v8 R5 d1 ]7 \) V9 dTset ------安装温度; YfJX:y{T
2 M( y/ O0 L! U0 ]8 v% k* wα --------线膨胀系数; ._¬?4} SOV + [" W- J5 @- O8 L
L --------伸缩梁长度。 z_X `* . &
( s# M" ?3 E9 T! H4 O( R* V2混凝土徐变及收缩引起的伸缩量 B #4:} ;- 8 G& \5 d# P. g
徐变引起的伸缩量公式:ΔLc=(бp/Ec) •Ф•β•L bw pJnjDhG 8 S8 y! @$ d% F& }0 v/ a
收缩引起的伸缩量公式:ΔLs=20×10-5 •L•β } ~1u]O] 1
3 K: A9 e: l! P/ V/ _1 @5 k- @2 R9 i式中:ΔLc -----混凝土徐变的伸缩量; F |g ) V
0 Q- F$ ?$ w3 c' o+ y o& a+ uΔLs -----混凝土收缩引起的伸缩量; mju|PvX~KX
$ T5 A) `6 r# n" vσp -----预应力混凝土的平均轴应力; Gh= VdQ +a 2 H- |7 P( U2 k+ k/ ^
Ec -----混凝土的弹性模量; t&6 m,#F
5 U0 v6 O b4 _% f9 r% q! x! ?9 V: Gφ -----混凝土的徐变系数; U"[2B&: F * _) d/ X# ]" d
β -----混凝土收缩、徐变折减系数。 MsHLI |