提几个问题,并说些个人理解,请大家讨论:& `; Y. b4 ]' i6 B: u" s
钢梁的上下翼缘应力水平有点高,' ?% m3 O" Y. T2 r( Q
16Mn钢按照Q345类比:大于16mm板厚的Q345实际只有325MPa或者更小的屈服应力,所以允许应力应该是191MPa左右。
8 w* P `' j7 f- l, o3 r8 n& u; K0 J个人感觉实际工程中用到140~160MPa是比较合理的,用钢量也不会很大;
+ B9 s I/ z! C m如果用到200MPa左右,可能需要考虑施工期间上翼缘的稳定问题,- F- k( w7 c2 z3 x, V5 S
国内的钢结构加工水平及现场焊接水平还是有限的,不知你是否考虑了施工横撑。
" k% V( ?' n2 X) T$ q9 _6 H另外模型中的梯度温度输入跟平常的输入方式有点差别,不知你是如何考虑的,是只考虑了混凝土板升温?! I/ h, @/ ?5 O0 u+ w1 a; S' L
梯度正负温差应该是对钢梁上下翼缘均有影响。7 l+ g( l, x. L7 x) I1 F2 i
10cm的调平层是否有点厚,是否参与计算?6cm左右应该也是可以的 p1 Z- m% r+ p% S
|