提几个问题,并说些个人理解,请大家讨论:
) f8 M4 ]* J* O% y" \钢梁的上下翼缘应力水平有点高,/ j( Z/ e% ]/ c1 |5 I7 D4 p9 M
16Mn钢按照Q345类比:大于16mm板厚的Q345实际只有325MPa或者更小的屈服应力,所以允许应力应该是191MPa左右。0 c, X) u. h6 I6 T& d2 z
个人感觉实际工程中用到140~160MPa是比较合理的,用钢量也不会很大;
7 y D/ Y6 y) l, n# O: W& c+ _如果用到200MPa左右,可能需要考虑施工期间上翼缘的稳定问题,
0 H( i! ?* z, ^4 i$ W, f6 N国内的钢结构加工水平及现场焊接水平还是有限的,不知你是否考虑了施工横撑。
) H8 P) `9 h/ c# x) \6 j" g, q2 q另外模型中的梯度温度输入跟平常的输入方式有点差别,不知你是如何考虑的,是只考虑了混凝土板升温?
( g9 r, \ m+ f3 ^7 ~- T梯度正负温差应该是对钢梁上下翼缘均有影响。( A6 _0 x7 z/ f6 S
10cm的调平层是否有点厚,是否参与计算?6cm左右应该也是可以的
; A" N6 R+ ^4 P |