提几个问题,并说些个人理解,请大家讨论:
. T! ~ T8 [3 j" x1 D钢梁的上下翼缘应力水平有点高,
" Y+ S! q! n* R9 @; u5 j+ p/ q16Mn钢按照Q345类比:大于16mm板厚的Q345实际只有325MPa或者更小的屈服应力,所以允许应力应该是191MPa左右。" W* @( E# Y9 ?9 T, f+ f
个人感觉实际工程中用到140~160MPa是比较合理的,用钢量也不会很大;+ ^' H8 N- F0 c) ]7 H% u0 S
如果用到200MPa左右,可能需要考虑施工期间上翼缘的稳定问题,1 H( E: X0 ]/ t; Q" r! A
国内的钢结构加工水平及现场焊接水平还是有限的,不知你是否考虑了施工横撑。
. k; v* x2 m3 y! U& E: I/ J另外模型中的梯度温度输入跟平常的输入方式有点差别,不知你是如何考虑的,是只考虑了混凝土板升温?; t, C+ L2 x* c4 t" T4 Z7 K( r
梯度正负温差应该是对钢梁上下翼缘均有影响。4 |) ?2 k. j6 B- r- d! L0 P
10cm的调平层是否有点厚,是否参与计算?6cm左右应该也是可以的