作用比较多
1。施工时在支架上,只张底板束说不定就出问题:lol: 。因为支架的反力重分配以前是算不清楚的。
2。施工时新混凝土未达强度时的收缩可能引起接缝裂缝,预张顶底板束能消除此影响。
3。合龙段的新老混凝土结合的可靠性不高,有点象节段预制,双向受压更好。:(
4。不配置支点弯起束的箱梁较难满足支点及附近截面核心受压,顶板必然会出现拉应力。
5。边跨大且不配置支点弯起束的箱梁主应力可能不满足规范值。
6。新规范温度梯度影响较大,顶板束有利改善顶板应力。
7。小边跨的箱梁可以补足强度需要。
简单罗列一下,还有的大家补上。 |