这样的桩如何检测??

zxl1921 发表于 2007-9-13 06:49:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有一根桥梁桩(桩径1.5m,长35m),由于在抽芯检测的时候没注意检测报告的描述,后来交工验收的时候,发现抽芯报告上写持力层有溶蚀现象,但这时候桥梁已完工.要准备通车了,但质检站要求进行处理.后来也找了家单位进行压浆处理.但现质检站又要求说要找一个单位进行检测,证明压浆处理已达到预定的效果,咨询了多家单位,都说无法进行检测,不知各位同仁有什么高见呢?如何进行检测
精彩评论倒序浏览

4891查看10评论

ali88 发表于 2007-9-13 08:53:32
这样的情况确实已经无法检测了:o
举报 回复
develop 发表于 2007-9-13 09:13:53
可不可以做桥台(墩)的荷载试验?
举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-9-14 08:04:31
1、在桩内打钻直观和采用物探检查压浆处理效果并对桩端持力层取样试验;同时可以在桩侧打钻对桩端持力层取样试验,评价未经处理的桩端持力层承载力是否满足要求。5 z5 |: B1 ]9 I. k7 a3 R, i3 h
2、对桩端持力层进行详细评价,并重新计算其承载力是否满足要求。
举报 回复
jsjxq001 发表于 2007-9-14 08:04:49
其实,质检站的工作程序似乎并没有出格。压浆处理已经结束,大家都说好!但没有书面资料或规范要求的试验结果来证明压浆处理效果,因此,要求进行专门检测,以证明压浆处理已达到预定的效果,也是正常的步骤。
举报 回复
mybuild 发表于 2007-9-29 14:15:21
可以用“小应变”从墩柱脚网下检测,不知业主是否同意。
举报 回复
mybuild 发表于 2007-9-29 14:17:25
我看到有一棵桩基由于漏检,后采用这种方法进行了检测。
举报 回复
whzhang 发表于 2007-9-29 18:35:02
好问题,值得表扬
举报 回复
yaya329jbh 发表于 2007-10-8 10:45:43

这确实是个难题

我想应该找质检站当时的质检人员问清桩的溶蚀程度,然后做承载试验,当然要取得业主监理的同意是最主要的。
举报 回复
ziru4360 发表于 2007-10-23 09:59:38
同意6楼的,小应变应该可以检测的吧
举报 回复
queenson 发表于 2007-11-7 22:49:18
你有没有预设应变片?
" |! T8 e* _; f* S" q* b2 @没有的话可以采用超声波回弹仪,或者采用锤击的方法(都要用的惠登斯电桥的只是)
4 Z. d" N1 w1 y这两种方法都可以证明桩身的强度!
举报 回复