关于桥台台身裂缝的探讨

tangqiao19... 发表于 2009-8-25 23:58:18
这样的竖向裂纹怎么处理呢
举报 回复
cdms 发表于 2009-11-8 10:44:03
可以观察裂缝的宽度情况,如果裂缝上宽下窄,主要是由于基础的不均匀沉降引起;如果是下宽上窄,主要是由于土压力的作用。对于由基础引起的不均匀沉降,可以采用地基注浆的方式进行加固。对于由土压力引起的裂缝,可以采用台后注浆的方式或格子梁加固的方式。
举报 回复
Q 发表于 2009-11-9 13:04:53
可以观察裂缝的宽度情况,如果裂缝上宽下窄,主要是由于基础的不均匀沉降引起
  l0 H' }/ W: M8 O2 b: \1 l# P& `如果是下宽上窄,主要是由于基础与立墙混凝土浇筑龄期相差较大,混凝土收缩不一致所致。
举报 回复
Q 发表于 2010-1-7 14:59:56
如果裂缝深度不深,上下宽度基本一致,也有可能是没有养护好,温度骤降,混凝土收缩所致。
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-1-8 09:02:31
本人觉得应该不是基础不均匀沉降所致。
  r  @6 j6 P. c5 S3 n( Q工程中遇到这种情形比较多,多为温度及砼收缩所致,原因不外呼有一下几点:
3 `: y9 ?/ q9 N9 J  B  V0 c1、桥台横向尺寸太宽,未根据一定长度设置变形缝。+ w" n; P8 }, H+ d6 e
2、正因为台身横向较宽,前后又是模板,砼水花热不容易散失,此时一方面台身横向钢筋应加强,
) b! V1 ^: M) d0 S/ r9 u8 j! @9 ~   一般采用带肋钢筋,D12mm直径,间距最好控制在10cm。
' a; m* m- C8 [! K( O   另一方面,要加强养护,特别是遇到天气很热时浇筑的砼,晚上突然下雨了、气温骤降。) m; J# `& W2 B' i0 d: W
   此时砼内部温度很高,而模板外温度随外界环境温度已经下降,此时若台身横向钢筋较弱时,
, @$ f4 e% ]4 g" b% p   台身肯定会出现竖线裂缝、且为贯穿裂缝,甚至可以从这边看到另一边。
) b8 J' j& o2 S9 k. }2 E# w  M4 a% m. D3、由于台身横向尺寸较大,砼收缩变形相应会增大,但它们会受到基础及台帽的约束,4 _5 a6 V' J7 S8 }# o( x+ U
   所以当台身横向钢筋较弱时,一般会在台身中间出现竖向裂缝,而靠近台身自由边的地方,- U3 ?8 K' T% K- M- {# a
   砼收缩受约束少,一般不会出现竖线裂缝。
2 B$ Q4 v" S, Z以上是个人观点,供大家参考,不对的地方请批评指正。
举报 回复
allen_yap 发表于 2010-2-8 10:01:29
大体积混凝土出现温度裂缝,或者地基不均匀沉降,都会出现这种裂缝,这种裂缝只影响耐久性,在资金容许条件下进行裂缝封闭处理
举报 回复
lanrancelm 发表于 2010-5-25 21:00:01
请教下,本来最近检测遇见过公路桥梁。桥台较宽,在一车道下面,梁板出现裂缝,并且宽度较宽,将近3cm顺桥向裂缝,在桥台同一位置台身也有一竖向贯通裂缝,宽度也不小。请高人分析下。这个加固用啥子方法?
举报 回复
suker 发表于 2010-5-26 00:18:25
本帖最后由 suker 于 2010-5-26 00:19 编辑
' C0 ^% W" N. v0 D. b) U
本人觉得应该不是基础不均匀沉降所致。
8 H5 Q4 h6 ]8 q$ s$ g工程中遇到这种情形比较多,多为温度及砼收缩所致,原因不外呼有一 ...
4 m- p8 Z: r4 ?; x" B心水清明 发表于 2010-1-8 09:02
1 F& ]+ l# |0 I/ [8 Y
- G- |% n% U/ U2 N+ M( O- K

8 b) ]  j/ O) s* H( f; j2 s$ [呵呵,我遇到一个桥台就出现了上下贯穿的竖向裂缝,自身问题也甚多,如确实存在横向尺寸很大的情况,基础不均一(一边为基岩(上游侧),一边为冰碛体),水化热控制措施不够、还存在混凝土低强及爆 破拆除(采用乳化zha药爆 破),爆 破后又被江水淹没,后来水退之后发现桥台被四分五裂……' S6 c7 N( k1 g% J  G1 p
' {2 E9 M1 N2 b  L2 y( N( c5 l
“特别是遇到天气很热时浇筑的砼,晚上突然下雨了、气温骤降。/ g# E7 \$ R% ^
   此时砼内部温度很高,而模板外温度随外界环境温度已经下降,此时若台身横向钢筋较弱时,
! A+ Z7 O; _* T9 X# \) D5 g4 q$ v   台身肯定会出现竖线裂缝、且为贯穿裂缝,甚至可以从这边看到另一边。”
2 t8 n  E/ y- Y$ \$ U请问这该如何理解,还请不吝赐教!
. Y0 y- v1 S8 Y" @
举报 回复
fighting 发表于 2010-5-26 10:33:51
很受启发,最近做的桥台就有9m高,10.73m宽,台身并未配置表层钢筋网,看来还是配上好点,另外施工中水化热控制的问题,请教各位,主要从哪些方面控制水化热的问题呢?
举报 回复
老水手2010... 发表于 2010-10-15 14:53:24
用“壁可法”注胶处理。
举报 回复
sawyer 发表于 2010-10-26 14:31:20
以基础沉降为主吧!
举报 回复