mzl931 发表于 2007-9-4 19:46:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问钭桥按正交桥设计造成双柱式柱的方向不与河流方向一致问题,该不该存在?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看12评论

chenfang10... 发表于 2007-9-5 09:36:27

回复

肯定会存在8 m4 \/ D2 e' W1 ?
如果是通航的河流,其斜度 不宜大于5度,如果是非通航的河流一般的经验和业主要求在15度以内可以做正交的。
举报 回复
ali88 发表于 2007-9-12 16:17:35
可能牵涉到几个问题:: `5 I' i+ a! |/ u
1.美观方面:斜交正做肯定影响美观。" Q2 E) i8 L$ }) ?0 h
2.防洪问题:斜交正做引起的局部冲刷要大些,对河道的安全产生的影响也大些。
  @( b" W' N0 ?& T3.通航论证:斜交正做压缩通航净空,通航跨度相对减小,影响通航视野。
$ A% K, o( k' u' o* m9 L( ^0 _) P4.桥长及投资:斜交正做很可能会增加桥长,增加投资。
8 t1 P: C9 r( L2 h5.设计施工:斜交正做在设计和施工方面相对简单一些
& h) G/ U( \8 @( L6 y: n! N' A.../ L0 L. o: [! N2 ~# {8 S
是否存在,要结合设计施工的需要、业主的需要、地方上的需要综合确定

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +1 收起 理由
redflag + 5 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
majian 发表于 2007-9-13 20:51:15
我最近也遇到类似的问题,道路与河道偏了45度,我们想做斜桥,简支板梁的单跨20米,这样的板梁是否可行呀,有什么要注意的吗?请教:D
举报 回复
hljhrb 发表于 2007-9-16 23:02:10
钝角方向要进行加强。
举报 回复
majian 发表于 2007-9-22 20:33:15
板梁角度可以大于45度吗?请教!
举报 回复
chenfang10... 发表于 2007-9-24 09:29:40
一般来说是很少的
& f( C" [: _) f+ ~  ^' G$ U# A也有一些特殊情况,大桥应该是没有的
举报 回复
shz 发表于 2007-9-26 19:28:19
原帖由 majian 于 2007-9-13 20:51 发表
# A% O+ ~3 V( k4 l& e我最近也遇到类似的问题,道路与河道偏了45度,我们想做斜桥,简支板梁的单跨20米,这样的板梁是否可行呀,有什么要注意的吗?请教:D

/ C: C2 ~7 v8 |4 s, C; @5 `. l注意钝角和锐角加强,方案还是可行的
举报 回复
骆鹏 发表于 2007-10-3 21:47:50
看看大家讨论的 还正是爽:) :loveliness:
举报 回复
queenson 发表于 2007-10-11 09:16:02

不应该

斜桥按照正交的桥梁来设计是很要命的:
( ?. I) L; p1 Y7 u3 t. x首先,受力特点不一样:
6 R& [* F! j1 T6 S  K+ y1、斜交板纵向的主弯矩,要比跨径相当宽度相同的板的正交板弯矩要小;
8 D9 |4 C2 _; m$ A7 G2、斜交板荷载有向短边传递的趋势;
1 k7 f. X! o+ s; Z) p5 Z  B3、纵向最大弯矩值随斜交角的增大而由跨中向钝角边移动;
1 S5 W9 w/ E7 p4 S3 u4、斜交板除在斜跨方向存在主弯矩外,钝角的角平分线上有相当于跨中弯矩的负弯矩;3 n2 D; j) l4 g5 G0 {; ]
5、斜交板的纵向弯矩比正交的小但横向的比正交的大的多,特别是在跨中部分
" ~" c+ ^7 w9 C" H  n" |; @# P6、斜桥在其钝角角隅处存在负弯矩存在,且它的反力比正交桥小;锐角处则相反;
. w' P  y6 ~$ p- a7、可以用连系梁来比拟斜桥的受力特点
3 _9 ~) h9 m# l# G8 G2 f: o* N8、斜桥板边存在较大的扭矩(与正桥差别很大)7 u9 Z- _/ p3 C! y3 s% d! ^; y8 z- x
受力特点迥然不同,因此我建议不能用正交代替斜交
举报 回复
ziru4360 发表于 2007-10-23 09:52:59
个人意见,一般不易正做,首先影响水流,二是影响通航。8 J8 }1 O2 n% @  p: x/ o2 D- \% F6 D
可以考虑增大跨径一跨过河,或采用独柱墩的方式
举报 回复
hua2615236... 发表于 2009-3-28 18:42:53
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 14:59:07
一般大于斜15度的都需要进行加强。就是在板的锐角底部和桥面钝角的顶部进行钢筋加强,详参各结构的标准图。