ansys模拟预应力混凝土的方法

水幽寒 发表于 2006-3-15 12:58:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
目前ansys 分析预应力混凝土分为两类:分离式和整体式。
所谓的分离式就是将混凝土和力筋作用分别考虑,以荷载的形式取代预应力钢筋的作用。
但这种方法建模方便,但是缺点也特别的突出:
1、无法考虑力筋对混凝土的作用分布和方向。曲线力筋对混凝土作用在各处是不同的,等效时没有考虑,而水平分布力也没有考虑。
2、在外荷载作用下的共同作用难以考虑,不能确定力筋在外荷载作用下的应力增量。
3、难以求得结构细部受力反应,否则荷载必须施加在力筋的位置上,这又失去建模的方便性。
4、张拉过程难以模拟,且无法模拟由于应力损失引起力筋各处应力不等的因素。
5、细部计算结果与实际情况误差较大,不宜进行详尽的应力分析。
而整体式就是将混凝土和力筋分为不同的单元考虑,很好的解决了这个问题。
模拟预应力可以采用降温法和实常数法。
降温法比较简单,同时可以考虑预应力的损失。
精彩评论倒序浏览

3735查看7评论

aaa1984200... 发表于 2008-10-6 11:23:01
已阅!!!!!!!!!!!!!!!11
举报 回复
zhanggangd... 发表于 2009-1-15 15:10:16
谢谢楼主了,辛苦了
举报 回复
deadman732 发表于 2009-1-16 15:51:14
已阅,楼主辛苦啦!
举报 回复
joo2004361... 发表于 2009-1-17 09:37:52
已阅,但请问楼主,预应力降温法是怎么实现的,能不能对降温法说的更详细一些?
举报 回复
liuyajun11... 发表于 2010-2-14 13:54:51
回复 1# 水幽寒


谢谢楼主的精彩讲解
举报 回复
liuyajun11... 发表于 2010-2-14 17:11:44
回复 1# 水幽寒


    谢谢您的辛苦整理
举报 回复
ysharold 发表于 2010-3-14 18:09:31
从哪转来的,给个出处啊,我是在某人的论文里边看过