第一组:直径HRB335 25mm(双面搭焊) HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa
极限强度: (1) 480MPa. (2) 560MPa (3) 560MPa
断口距焊区距离: (1) 0mm. (2) 60mm (3) 57mm
断裂性质: (1)脆性断裂 . (2) 延性断裂(3) 延性断裂
直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载480MPa时焊点处发生断裂 判定该组为合格还是不合格??
复检
第二组:直径HRB335 25mm(双面搭焊) HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa
极限强度: (1) 600MPa. (2) 515MPa (3) 585MPa
断口距焊区距离: (1) 85mm. (2) 0mm (3) 80mm
断裂性质: (1)延性断裂 . (2) 脆性断裂(3) 延性断裂
复检,直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载515MPa时焊点处发生断裂. 判定该组为合格还是不合格??
我看书上说第二次复检,强度要大于极限抗拉强度1.10倍,这是工地抽检拿到中心试验室来做的.如果发合格了会不会引起什么争议?不合格按书上说的要求好象也对.第一组试验后由于有一根强度不够而且是在焊点处断的,我重新通知送样后,第二组有一根在焊点处断的,由于是桩基用.跪求请教大家说说这两组数据该如何评定? |