关于支架预压

dengdeng01... 发表于 2007-8-8 15:22:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
因为支架沉降量的计算公式是近似的,支架预压可以消除非弹性形变,得到较准确的弹性形变值,使所施工的结构更接近设计,保证施工中的结构安全.想向各位前辈请教问题是:在预压过程中模板也会随着下降,怎样保证混凝土的浇注高度.
精彩评论倒序浏览

3725查看2评论

kuangren20... 发表于 2007-8-11 17:03:53
在支架计算的时候就要对整个支架的弹性和非弹性变形做个估算,在搭设支架的时候就设置一定的预拱度。当荷载加上去后,支架的沉降也就和预拱度抵消了,而达到设计的高程。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
jsjxq001 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 21:41:12
预留预拱度是关键,宁大勿小
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00