预应力结构最小配筋率问题

娃娃 发表于 2007-7-12 09:03:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做个预应力简支板桥,用桥博计算,验算结果都通过,就是在进行强度验算时,提示最小配筋率不满足要求,是不是要加上普通钢筋,一般情况下,预应力结构中普通钢筋主要作为构造钢筋来考虑的,大家是怎么考虑这个问题的
精彩评论倒序浏览

6014查看7评论

texidaguof... 发表于 2007-7-24 11:38:10
有些普通钢筋是可以防止裂缝出现的,抗剪等,都是有一定作用的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ppkarter + 1

查看全部评分

举报 回复
cq_qg 发表于 2007-7-24 12:21:39
关于配筋等构造要求,规范上有教详细的要求,你可以看看。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ppkarter + 1

查看全部评分

举报 回复
娃娃 发表于 2007-8-30 11:03:02
预应力桥梁的最小配筋率不仅仅是构造方面的要求吧,好像还有受弯构件正街面抗弯承载力设计值/受弯构件正截面开裂弯矩值要大于1吧,上面是混凝土规范上要求的,不知大家在设计时是怎么考虑的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ppkarter + 1

查看全部评分

举报 回复
redflag 发表于 2007-8-30 11:43:47
原帖由 娃娃 于 2007-8-30 11:03 发表
预应力桥梁的最小配筋率不仅仅是构造方面的要求吧,好像还有受弯构件正街面抗弯承载力设计值/受弯构件正截面开裂弯矩值要大于1吧,上面是混凝土规范上要求的,不知大家在设计时是怎么考虑的

这个是强制性条文,肯定得满足!
举报 回复
jieshao131... 发表于 2008-12-12 16:11:35
可能是桥博本身的问题,软件公司自己都说它的那个最小配筋显示是不对的,还有输入钢筋以后,配筋面积为0的呢,他们建议用户可以自己验算最小配筋
举报 回复
jgd910 发表于 2008-12-30 22:53:54
得看是全预应力还是部分预应力,部分预应力计算应该计算一部分普通钢筋的,不是构造钢筋.
举报 回复
zg1986 发表于 2009-1-15 11:48:40
要加分布钢筋啥
  分布钢筋主要是来防止裂缝产生的

不要忽视呀,桥博是平面杆系计算,不能计算局部应力,
分布钢筋作用就是减小局部应力的,还有防止收缩徐变,和温度应力引起的裂缝的
举报 回复