支座垫石主要是承受压力,能否只配承压钢筋网片,不配竖向锚入盖梁的钢筋?
支座的锚栓因为要锚入盖梁内,水平力可由锚栓承担?
精彩评论倒序浏览

9850查看20评论

herosam83 发表于 2007-7-9 09:33:02
水平力不是锚拴承担的,
钢筋网不可能凭空设在垫块内的,竖向锚入钢筋是起竖向支撑的作用的!

[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-7-9 23:02 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-9 19:59:25
支座垫石不是很高的话12cm左右,只配承压钢筋网片就可以,不必配竖向锚入盖梁的钢筋。如果太高还是配竖向锚入盖梁的钢筋好些。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2 原创内容

查看全部评分

举报 回复
quhaibo_00... 发表于 2007-7-11 10:38:36
好象不安全吧:lol:
举报 回复
踏雪 发表于 2007-7-15 14:35:54
连续梁桥,垫石还承担着防落梁挡块作用,必须有竖向锚入盖梁的钢筋,并通过计算确定数量。还是配点好。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2

查看全部评分

举报 回复
s2526 发表于 2007-11-5 19:31:26
钢筋网片只能保证顶部混凝土不被压碎,不能保证支座的整体安全。建议还是锚入盖梁

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2

查看全部评分

举报 回复
fengxingli... 发表于 2007-11-6 16:34:13
竖向钢筋还是要锚入盖梁吧,起固定作用。
举报 回复
javahhl 发表于 2007-11-6 20:25:25

这个配筋怎么计算?

是按局部承压吗?还是构造配筋?记忆中规范好像好像作规定。
举报 回复
queenson 发表于 2007-11-11 21:47:18
竖向钢筋是预留的,钢筋网起的是限制混凝土侧向变形的作用(混凝土在三向受力的情况下,抗压性能会大大提高)

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2

查看全部评分

举报 回复
37℃永恒... 发表于 2007-11-20 20:00:21
我所见到的桥梁一般都是d10的钢筋网片3层

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
superhugo + 1

查看全部评分

举报 回复
queenson 发表于 2008-2-20 19:42:29
有人有现成的支座垫石
局部加强钢筋的配筋图吗?
如果能够传上的话非常感谢
举报 回复
chen1981yo... 发表于 2008-2-24 14:16:02
我个人认为: 对于低的垫石竖向钢筋为构造钢筋,少量布置即可,而较高的则可大大增加混凝土的抗压能力,不得少配。
举报 回复
txq.023 发表于 2008-2-26 15:42:24
不行把,垫石的钢筋必须锚入盖梁。
举报 回复
demon 发表于 2008-3-29 11:36:21
竖向锚入盖梁的钢筋还是必须要配的
举报 回复
lhplhp 发表于 2008-4-1 14:33:27
我个人认为: 对于低的垫石竖向钢筋为构造钢筋,少量布置即可,而较高的则可大大增加混凝土的抗压能力,不得少配。

评分