在桥博中是否要输入横向,竖向预应力束?

猩猩 发表于 2007-7-6 22:31:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在桥博中是否要输入横向,竖向预应力束?

[ 本帖最后由 猩猩 于 2007-7-6 22:34 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

6679查看9评论

Q 发表于 2007-8-9 14:49:37
这要看你需要计算什么了,在估算配筋面积的时候输入配筋信息后,程序就会根据构件类别,估算出普通钢筋或预应力钢束筋在距边缘0.1h处的面积,这时就不要输入预应力束。而在计算内力位移,全桥结构安全验算,优化计算拉索面积的时候是要输入横向竖向预应力束的,根据不同的施工阶段分批张拉。
举报 回复
lsf 发表于 2007-8-22 10:49:51
横向预应力钢            筋如何输入?
举报 回复
kuang2008 发表于 2007-10-8 17:29:32
好像输不了横向吧!!:) !!!!
举报 回复
dbridge 发表于 2007-10-8 18:35:44
横向预应力筋在纵向计算时没必要输入,也没法输入。竖向预应力筋桥博是采用输入竖向有效正应力的办法处理的。可以在施工阶段输入。
举报 回复
jbyretop 发表于 2007-10-31 11:03:00
没听说过,一般纵向就够了吧,储了设计
举报 回复
hou456448 发表于 2007-12-10 16:24:12
横向预应力筋没办法输入,竖向预应力筋在施工阶段换算成每延米预加力输入的!
举报 回复
zailushang 发表于 2008-3-19 18:12:58
竖向预应力筋在施工阶段换算成每延米预加力输入时应该要扣除完损失的
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-3-27 20:53:17
横向预应力筋没法输入,竖向预应力筋在桥博中是在施工阶段换算成每延米预加力,采用输入竖向有效正应力的办法处理的,需要考虑一定的损失!

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ppkarter + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
stzgd 发表于 2008-3-31 20:25:03
计算平面杆系的时候横向钢束是无法输入的,而且横向钢束对纵向计算基本没有影响
如果用梁格建模计算,横向钢束可以考虑输入
举报 回复