请教大神,人行钢桥采用花岗岩铺筑问题~

挠痒痒 发表于 2017-6-17 23:33:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 挠痒痒 于 2017-6-18 00:01 编辑
4 ?8 w9 {4 X* ~' n: u
$ A5 K% A! U) R, @+ w. ~各位大神好~
- I" F( ~, f+ g# d% Y/ o/ D+ D% r        本人做了跨河刚桥,功能是人行广场。
( }3 e/ P3 l# K( J3 E, f1 Y        因甲方要求桥面采用3cm花岗岩板铺装,为加强刚度,钢梁面板设栓钉加了12cmC40铺装层,虽是钢混叠合梁,为计算简单,12cmC40铺装层仅按自重考虑。
/ M. [' r) T" l$ R1 z) U       现遇到一个问题,施工图已出,甲方发现水位提供有误,就差几公分,桥面标高不可动,想调整铺装层结构,问栓钉是否可被取代,面板顶采用间隔2m布置加劲板(厚5mm宽3cm)纵横网格,网格间浇筑5cm厚钢纤维混凝土,防水层+2cm砂浆+3cm花岗岩板。
; C/ a. _9 j, n( K# l      如果不可以,还有什么较好的材料或方法可使用,本工程费用不是问题,再贵的材料也可以,谢谢各位~~
8 O: t; v4 b9 V3 K1 q; ?
精彩评论倒序浏览

9818查看3评论

cjcc 发表于 2017-6-21 19:13:49
人行钢桥面上铺装形式有很多种。都可以用,但是耐久性有些不同。1 b& ]) i  s% @, w
钢纤维混凝土也可以换成UHPC,超高性能混凝土。
& `; ?1 {4 _. r% c" D& [9 H. t钢桥面夏季升温快,温度高,采用砂浆之类的表层铺装需要进行经常性修补。
0 e. _# W( \; q近期接触到一些大型钢结构桥梁在大修时采用了改性环氧薄层铺装,人行道非机动车道铺装厚度只有8mm~1.2cm。这也是一种选择。
举报 回复
jinzhulaod... 发表于 2017-7-9 16:56:02
或者活性粉末混凝土(RPC),轻质高强,和UHPC属于一个大类。
举报 回复
越哥哥 发表于 2017-7-30 15:22:59
支持第二层层主的回答。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册