用m法多排桩高桩承台计算/ T& l, G$ ^4 L5 M% h$ o# ]
由于入土长度较短,经计算为刚性桩,αh<2.5。" S5 N+ l9 z" q5 k: V
且一排桩承受侧向土压力。6 M# j7 Y" t: J6 [9 U
请教各位改如何计算
. l* X) {6 W) r" a9 L一些计算软件或表格,大多只能计算αh>2.5的弹性桩。" Z: x3 D2 q- a; _) g
公路桥涵地基规范,附录P.0.7要求αh>2.5。而附录Q又似乎只适用于单根桩。
" b' } N; q! k2 @# _刚性桩可以直接套用规范的弹性桩来计算吗?
! N5 @" u: h5 G% b s* R |