对于m法多排桩高桩承台计算,有侧土压力,若为刚性桩如何计算

uniqueone 发表于 2017-5-3 09:41:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用m法多排桩高桩承台计算
5 J* E1 N9 a5 I由于入土长度较短,经计算为刚性桩,αh<2.5。  F7 F# x( h7 v0 R3 W; Z# o7 Y
且一排桩承受侧向土压力。
1 M* K, a5 n& h- r请教各位改如何计算
0 ]4 y( g6 z% w* y一些计算软件或表格,大多只能计算αh>2.5的弹性桩。  p* E: x4 H' |9 w& l
公路桥涵地基规范,附录P.0.7要求αh>2.5。而附录Q又似乎只适用于单根桩。
1 s0 T4 }7 O( Q( L刚性桩可以直接套用规范的弹性桩来计算吗?$ W4 }. M+ w0 R: W6 w