li97042366... 发表于 2016-12-21 22:13:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[img]file:///D:\Documents\Tencent Files\970423662\Image\C2C\%J0{{(@XC8$AIRAFOV@NANI.png[/img]这篇文章所写的连续刚构桥跨径超过了90m,是不是与规范中对规则桥梁的定义矛盾了?  若是按照规范定义;是不是可以将大跨径连续刚构桥认为是非规则桥梁?若属于非规则桥梁,在E2地震作用下,桥墩墩顶位移规范上没有找到相应的计算公式,是不是用Push-over推倒才能得到墩顶容许位移?


1

1

2

2

3

3
精彩评论倒序浏览

3922查看3评论

li97042366... 发表于 2016-12-21 22:14:15
这篇文章所写的连续刚构桥跨径超过了90m,是不是与规范中对规则桥梁的定义矛盾了?  若是按照规范定义;是不是可以将大跨径连续刚构桥认为是非规则桥梁?若属于非规则桥梁,在E2地震作用下,桥墩墩顶位移规范上没有找到相应的计算公式,是不是用Push-over推倒才能得到墩顶容许位移?
举报 回复
sjm123 发表于 2016-12-22 09:02:31
这个应该不属于规则桥梁吧,非规则桥梁的墩顶位移应该采用push-over得到
举报 回复
yuzhir 发表于 2016-12-22 19:02:11
规则桥梁的本质是一阶振型占主导地位(参与质量大于90%)的桥梁,规范给出的跨径等限制条件是比较严格的,如果做振型分析,得到第一阶振型占主导,也可认为是规则桥梁。规范给出的E2墩顶位移限值计算公式只适用于悬臂式墩柱(且一阶振型占主导),对于连续刚构顺桥向,类似于框架,墩顶墩底均有可能形成塑性铰,所以需要进行pushover分析得到顺桥向位移限值;对于横桥向,如果满足前面的条件,也可用规范公式估算。这么大跨的桥,抗震还是要仔细计算一下的。