请教(20+40+40+20)跨径伸缩缝设置

121933103 发表于 2016-6-12 10:18:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
20m跨径为空心板,40m跨径为组合箱梁,请教伸缩缝应该怎样设置?组合箱梁与空心板相接可以用桥面连续吗?桥宽10m是D60缝+20+D60缝+(40+40)+D60缝+20+D60缝
0 R+ ?2 e! h; [; A
9 T% M, q3 V  A. [9 I1 ~% W0 w. I' E6 t/ N
还是D80缝+(20+40+40+20)+D80缝?) f- |/ U4 Y+ Z% d/ b- X9 a" l
谢谢大家了,在线等6 w/ d" _8 J1 Y5 Q$ D% {
精彩评论倒序浏览

1.2万查看2评论

jinzhulaod... 发表于 2016-6-14 09:28:26
桥面连续+20+D80缝+40+桥面连续+40+D80缝+20+桥面连续

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
lzk30102 发表于 2016-6-15 23:19:59
为什么20m不用小箱梁而用空心板??用20m小箱梁则可以做为一联

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!