空心板张拉问题

辉哥 发表于 2007-6-4 16:48:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
某二级路上的中桥。在张拉20米空心板的时候,双控张拉,发现张拉力已经达到。而张拉伸长值却差了2cm。而其他几片空心板却正常。请问各位堡友,最可能的原因是什么??
精彩评论倒序浏览

4104查看6评论

yanlikun12... 发表于 2007-6-6 11:54:46
有好几种原因引起的:1、如果使用传力杆的话,杆与孔道的摩擦造成应力损失.2、传力杆没有在一个水平面上,使传力杆与钢绞线形成一定的角度,也会引起应力损失,3、千斤顶需要重新标定》

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
shen8016 发表于 2007-6-6 15:38:42
我认为最可能的是:张拉速度太快.
     我们在做锚具静载的时候,速度快,特别是在屈服阶段(93%的时候),往往满足不了伸长值要求.

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 原创内容

查看全部评分

举报 回复
YXfeifei 发表于 2007-6-6 17:17:42
还有一种可能性,波纹管在混凝土浇筑振捣的过程中被震漏浆了,钢束短了自然就拉不够了

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2

查看全部评分

举报 回复
yinsheng 发表于 2007-6-9 16:03:26
也有可能是管道布置于设计位置偏差大了,影响到中部钢束的伸长。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
cyxflyboy 发表于 2007-6-10 15:53:26
如果其他都正常,很有可能就是部分钢绞线失效了,就是yaxingfeifei 说的这种情况,可以通水检查管道是否通畅。如果不是管道漏浆引起的钢绞线失效。还有可能就是钢绞线材质问题,即弹模突变(曾经预见过这种问题,两批不同时期生产的钢绞线刚好用在同类预应力管道中,结果也出现你这种问题,有规律的短引申量)。当然这种可能性很小。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wentao8401 + 3

查看全部评分

举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-6-21 23:09:34
20米空心板,差2cm确实太多,主要可能是孔道摩擦系数有变,造成这种原因有以下几种情况:1、钢绞线自身是否有锈蚀,镀皮破损;2、孔道有偏差;3、孔道内有漏浆,使孔道内摩阻系数变大。另外,我个人觉的,20的预应力可以用一端张拉试试,也许效果会更好。