xianli2020 发表于 2016-5-3 21:05:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
空心板采用结构连续,在墩顶位置,腹板出现竖向裂缝,对应桥面铺装位置出现了两道横向贯通裂缝。这种是怎么处理?有大神吗?8 Y/ e8 Z" Y6 Y  a& F
精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

xianli2020 发表于 2016-5-3 21:06:56
大神们看看,可以畅所欲言啊。
举报 回复
damaxia 发表于 2016-5-3 21:48:49
现浇连续空心板?算算了吗,听着描述就像负弯矩很大 直接拉开了铺装 拉开了梁一样

点评

预制空心板,结构连续,现浇中横梁,支座又是搞得两排支座,但是是结构连续。空心板和铰缝整体质量挺好  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:08
举报 回复
xianli2020 发表于 2016-5-3 22:08:32
damaxia 发表于 2016-5-3 21:48( ]6 d& D0 _; t. e9 h& r- N) p) Q
现浇连续空心板?算算了吗,听着描述就像负弯矩很大 直接拉开了铺装 拉开了梁一样

' R0 z4 A$ q0 n1 \0 v; H预制空心板,结构连续,现浇中横梁,支座又是搞得两排支座,但是是结构连续。空心板和铰缝整体质量挺好
0 Z9 J: W. a: }8 c5 w; G8 l$ N6 U

点评

连续部位钢筋搭接不好 或者配筋太少 没有加T梁一样的墩顶束  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:21
举报 回复
damaxia 发表于 2016-5-3 23:21:04
xianli2020 发表于 2016-5-3 22:08
& b+ A) H( ]. t- y/ Y预制空心板,结构连续,现浇中横梁,支座又是搞得两排支座,但是是结构连续。空心板和铰缝整体质量挺好
+ y( {" E' ?0 i  |3 c  E) f7 H0 E
连续部位钢筋搭接不好 或者配筋太少  没有加T梁一样的墩顶束
2 C' @6 d9 ?( z5 ~1 A
举报 回复
路桥之家... 发表于 2016-5-4 06:16:58
如果按照简支结构复核空心板能通过的话,可以在桥面铺装层裂缝处设置一道锁膜伸缩缝即可,如果通过不了可以采取在裂缝处粘贴钢板或炭纤维膜予以加强即可。8 w6 w: I( y  I& b1 i7 h
举报 回复
day6see 发表于 2016-5-4 09:20:01
支点处纵向钢筋布置不够?裂缝有贯通整个截面的趋势

点评

我感觉应该是负弯矩区域钢筋配筋量稍小,导致连续位置主梁截面上缘开裂,腹板跟着主梁开裂。负弯矩区域的钢筋还是应该做强。交通部标准图我看了下,此处的现浇中横梁,截面上缘钢筋是12的直径的,感觉稍小,和现在的  详情 回复 发表于 2016-5-6 18:34
举报 回复
xianli2020 发表于 2016-5-6 18:34:34
day6see 发表于 2016-5-4 09:206 B7 c3 C; k3 K5 J; z
支点处纵向钢筋布置不够?裂缝有贯通整个截面的趋势
) z9 v  y1 c9 W  [+ o+ Y
我感觉应该是负弯矩区域钢筋配筋量稍小,导致连续位置主梁截面上缘开裂,腹板跟着主梁开裂。负弯矩区域的钢筋还是应该做强。交通部标准图我看了下,此处的现浇中横梁,截面上缘钢筋是12的直径的,感觉稍小,和现在的交通量很不匹配。
举报 回复
day6see 发表于 2016-5-8 09:42:35
如果顶板开裂到,能够让腹板也跟着开裂的程度,那顶板的裂缝宽度得多大啊?* X) \/ Q  L3 N+ D+ i% b! ?

) V5 D: M' B/ @9 ~/ W不知道裂缝是出现在施工期间还是运营期间,运营了几年出现裂缝?6 ~/ E$ L7 t# ?! M8 }; P- L

. S1 e  R1 T, Y5 L有照片放上来给大家欣赏下裂缝的情况么?

点评

只能看到桥面有裂缝,顶板有没有裂缝只是推测,我觉得空心板设计还是要做成结构简支桥面连续的好。  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:36
举报 回复
xianli2020 发表于 2016-5-9 10:36:50
day6see 发表于 2016-5-8 09:42
7 l, J  F, A7 e  y如果顶板开裂到,能够让腹板也跟着开裂的程度,那顶板的裂缝宽度得多大啊?
5 `% a9 P$ |9 Z3 _; ^; p$ J6 ~9 T' ?+ y! G
不知道裂缝是出现在施工期间 ...

" L" t! d" Z8 T1 X9 |5 J5 H6 m只能看到桥面有裂缝,顶板有没有裂缝只是推测,我觉得空心板设计还是要做成结构简支桥面连续的好。+ j, C7 _7 i/ r
举报 回复
iceseu 发表于 2018-1-9 15:19:06
沿竖向,缝宽情况是怎样的?上大下小还是上小下大?
2 ~5 Z% `' }! g" ^) E7 }$ x# A& R两排支座的约束情况如何?
9 v3 p/ B$ }7 C& k( I" |1 A9 l最好发点实际照片看看。