Madis中RC设计中无法看到定义的截面

箛韣者 发表于 2015-12-11 21:18:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Madis,RC柱设计中,选择数据用户截面,在输入钢筋时看不到截面,各位大神有谁遇到过
精彩评论倒序浏览

5074查看4评论

悬铃木可可... 发表于 2015-12-15 16:57:29
好像必须使用RC设计截面,才能输进去钢筋吧
举报 回复
lyxhnu 发表于 2015-12-12 12:15:14
可能选择的规范有问题  你发模型
举报 回复
sjm123 发表于 2015-12-14 09:24:37
可能是你选择的截面不支持rc设计,换成数据库/用户截面试试
举报 回复
箛韣者 发表于 2015-12-19 10:17:18
多谢各位,已经解决,是因为是横向的杆件,需要定义构件类型才会被识别。
举报 回复