桥墩 桩接柱 主筋搭接有什么要求

小鲜肉 发表于 2015-12-4 10:32:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我想问一下     桩接柱中   主筋直径是20  用铁丝绑扎  主筋搭接长度1.5M    可以吗
精彩评论倒序浏览

6008查看2评论

damaxia 发表于 2015-12-4 12:42:10
规范有搭接要求 同一部位搭接面积大于总钢筋量50%时,搭接长度45dX1.4(放大系数),受压再乘以0.7的折减系数,你这个差不多1m,1.5m可以了
举报 回复
sjm123 发表于 2015-12-4 16:32:16
楼上正解,参考公路桥涵施工技术规范4.3.7