免切口技术在洞库口部施工中的应用

工地孔夫子... 发表于 2015-6-23 10:03:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1. 工程及地质概况 ) Q& f4 _: H" h1 L6 z# V
大管棚注浆免切口施工法应用于东南沿海某地下防护工程进洞施工。该工程位于侵蚀剥蚀低山丘陵地带,距某活动断裂较近,场地附近构造及节理发育,围岩岩性为深灰色泥岩,中薄层状结构,单轴饱和抗压强度为7.0~14.2mpa,地质勘察报告确定该围岩为ⅴ级围岩,岩体岩质较软,断层节理发育,岩体破碎。  Q, L* _! x0 g4 T+ x
2. 施工方法* c2 |" K1 P, r' j$ B  ~7 y; p
口部施工采用大管棚注浆免切口自然进洞法,具体做法:
  M  h- t' R, N2 d. x  K(1)在开挖起始点沿洞口方向适当距离(穿过风化堆积层至岩石)内打入2~4排大管棚,灌注水泥浆液,使管棚周围1~2m范围内的破碎围岩在水泥浆液的作用下形成具有一定强度的岩体,然后在管棚支护作用下进行口部开挖。由于山坡坡度的存在,进洞起始少量削坡。 8 R9 q$ l5 }1 X. \
.(2)管棚采用无缝钢管,?=108mm,壁厚6mm,长40m。 4 S1 ~) n* y' ?4 S) y
(3)在边墙两侧按设计间距各打2行管棚至边墙底部。口部开挖后,及时锚喷并安置格栅拱,格栅拱根据现场地基承载力情况按设计图纸制作,严格按照规范安装,间距根据实际情况进行适当调节。.口部及口部边坡处挂钢筋网使喷射混凝土与自然边坡牢固连接。
" B% t# q  u6 d* }. x(4)每根钢管之间的相互距离(含排与排之间的距离)为60~80cm。拱角以上的支护范围内打4排,边墙两侧支护范围内各打两行,排与排之间距离为60~80cm,呈梅花型布置。' l) r: A$ g$ n5 G. o5 |- F
(5)浆液材料。采用单液纯水泥浆。. R$ h. ]3 A5 y: k2 b
(6)格栅拱架。先按设计图放样加工好拱部、侧墙格栅后,安装焊接完成时进行喷射混凝土的施工。待仰拱格栅做好后,将预留核心土挖至仰拱底标高后放置仰拱格珊,同时浇筑混凝土,进行养护。然后进行下一个循环的施工。
4 r# v5 o% F, I* a7 ~' w1 R( \4 P(7)工程竣工后,整个洞口口部无边坡、削坡、切口等施工痕迹,俯视基本见不到洞口,只有平视才只能见到洞口,极大提高了口部隐蔽性。
& O4 E- j; p) T. a& Y+ W3. 防护功能分析
; E7 b' E, T* Z按照工程设计,本坑道工程防精确武器打击,抗常规武器打击强度等级为ⅲ级,即抗1000磅精确制导钻地弹直接命中;抗核武器打击强度等级也为ⅲ级,即第一道防护设备抗冲击波超压为2.4mpa。本工程中采用的免切口管棚支护技术施工后的坑道口部,按美军常用的mk83炸弹,对其结构抗力进行了验算,有关技术数据如下: 8 E$ j, p% K1 r. p' S0 m' k5 {; [$ C
3.1 导弹参数指标。按常规武器1000磅低阻式爆破弹(mk83)设计,弹丸质量447kg(985.635磅),长度1.86m(73.228 in),弹丸直径0.356m (14.02 in),装药质量202kg(445.41磅),当量系数1.35。
" w; l3 x6 p: X8 u5 ^3.2 抗力标准要求。要求在坑道口部防护门外一段距离内区域,在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下能够有效生存,能够抗导弹侵彻和侵后装药爆炸产生的震塌效应。
: ]1 {: R3 V; z0 `- U5 t3.3 结构抗1000磅精确制导低阻式爆破弹抗力验算。坑道各口部大管棚加固长度为30m~33m,施工处坡角约为45°,选取口部i-i通道断面为例进行抗力计算,坑道口部i-i通道向里28m处为第一道防护门,i-i断面底净宽4.0m,高度为4.6m,总长度约为130余米。
. v( Y, B4 Z5 G2 S* m7 w8 Z3 A本工程中坑道拱角以上部位的大管棚加固范围为3.5m,边墙部位为2.0m。采用无缝钢管,=108mm,壁厚h=6mm。大管棚注浆管布置,拱角以上加固范围内打4排,边墙两侧加固范围内各打2排,排与排之间距离为80cm,内圈管孔间距为0.6m,其它各圈管孔相互间依次呈梅花型布置。
: k5 B  c4 U4 n9 U% y/ y7 _9 i. p设计注浆渗透半径为1.5m,实际的注浆施工过程中,在距洞顶垂距5.1m(距注浆管棚2m左右)的山坡上环向排水沟,沟底拱起,并局部有浆液渗出,由此可知,注浆范围达到要求,实际超过5m。 5 O" m3 b! {5 d+ h3 S
在由无缝钢管制成的大管棚所布置的3.5m范围内,所注浆液仅水泥用量就达到120t,经过现场采样及实验室实验,采用大管棚注浆加固5m范围内,岩石的各项力学指标都得到大幅度提高,其中抗压强度r?c增长率达到100%左右,可取20mpa。7 }% D! s: ~$ o8 \* k+ d* S0 }% B1 h
现场大量声波测试表明,坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,声波速度提高50~60%。   O5 r0 n* A/ I0 `' L( U# |
岩体完整性的计算公式:
4 r# C$ I* P' y& i) k! Kk?v=(.v.v.)?2.(1) 5 x: J$ p, N- E6 K
v——岩体中弹性波传播速度;
' X2 [! V2 ?" Y8 fv——岩石试件弹性波传播速度。 ; L4 [4 n+ J# E
坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,注浆后岩体的完整性系数k?v,由注浆前的0.25左右,提高到0.60左右。根据国家《工程岩体分级标准》(gb50218-94)??[1]?规定的岩体基本质量指标bq=90+3r?c+250kv,工程岩体质量指标bq由管棚注浆前的180左右提高到管棚注浆后的350左右。测试结果表明坑道口部大管棚注浆加固后的工程岩体质量提高了2个级别。9 ~3 @9 Y0 F( h1 L5 Q+ f3 v- y
3.3.1 抗侵彻能力的验算。在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下,根据最为典型和常用的young公式??[2]
4 o( K$ C( Z- u  m+ v9 x; T当v>200 ft/s时:
% D6 c, U. z: jx=0.00178sn(w/a)??0.7?(v-100) .(2)
$ E3 ^+ o( U+ M3 B5 u3 w式中:
5 H  Y& e" X& i- _s——表征岩石材料可侵彻性的指标。
0 U: w- [# F1 _; P; s5 W) o1 js = 12( f?c?q )-0.3? .(3)
, H: i& J$ d! Of?c ——.岩石的无侧限抗压强度,lb/in?2;根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,岩石物理力学性能大大提高,f?c可取20mpa。
' A% P9 q( X" e: hq ——.表征岩石质量的指标,受节理、裂缝等因素的影响,根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,工程岩体质量提高了2个级别,由ⅴ级围岩上升为ⅲ级围岩,所以q可取0.5。
2 F( S; ~0 {+ S5 o  R0 O6 N根据以上值计算,s取1.34。 7 t6 X7 Y" A- @! N" @( O: E
n ——弹头形状系数,可按以下方法计算:
! X( W2 f7 y9 Y6 p" e( B. _n=0.18 ln/d+0.56 .(4) 1 S  c+ n7 [6 l# G7 F  F
w——射弹重量,lb;w取985.635 lb。
9 |" `! `' O) x& {' _( la——射弹横截面面积,in?2;a取154.37 in?2。
/ N: h$ C: Q, X& _命中速度取中速v=1300 ft/s(396m/s)。 * O0 l( t7 V0 a+ Q" r* |7 n( a$ ?
3.3.2 抗爆炸震塌抗力验算。大管棚注浆(钢管混凝土)构件具有良好的延性和吸能性,这在一定程度上增强了岩土的抗拉强度,因此大管棚注浆加固层抗爆炸震塌性能得到一定提高,其抗爆炸震塌性能介于未加固的岩土和强度较低的钢筋混凝土之间,即:- v; p5 z1 x9 Z" \, h9 z+ \
k?0k(.r.d.).(?.h.l.?)k??mc??.1.3.?≥r?0≥mk?z.4.c.( H2 l, x3 X! d* {( q7 r4 y
k?z为介质材料的震塌系数??[3]?,可取0.42。& x0 o& u0 ^6 x7 _/ o& s
故r?0的取值范围约为:3.78m≤r0≤4.16m。2 c5 D+ e* F- T- P1 R5 t
4. 结论
5 r  z3 |5 m/ |3 l& i( B- p该工程采用大管棚注浆免切口技术后,不仅减少了工程量,缩短了工期,还通过注浆加固了口部岩土,有利于头部的扩挖与被复,施工安全性好,而且工程竣工后,整个口部没有边坡、削坡、切口等明显施工痕迹,极大地提高了口部隐蔽性。该方法对今后类似工程施工具有一定借鉴作用。