1. 工程及地质概况
3 e7 q, T4 @7 i# e$ g大管棚注浆免切口施工法应用于东南沿海某地下防护工程进洞施工。该工程位于侵蚀剥蚀低山丘陵地带,距某活动断裂较近,场地附近构造及节理发育,围岩岩性为深灰色泥岩,中薄层状结构,单轴饱和抗压强度为7.0~14.2mpa,地质勘察报告确定该围岩为ⅴ级围岩,岩体岩质较软,断层节理发育,岩体破碎。
+ X4 u# g$ D$ N( A2. 施工方法 t# A9 a) v9 \; C" D, b; {
口部施工采用大管棚注浆免切口自然进洞法,具体做法: . }3 u- F7 C" n3 V0 ?
(1)在开挖起始点沿洞口方向适当距离(穿过风化堆积层至岩石)内打入2~4排大管棚,灌注水泥浆液,使管棚周围1~2m范围内的破碎围岩在水泥浆液的作用下形成具有一定强度的岩体,然后在管棚支护作用下进行口部开挖。由于山坡坡度的存在,进洞起始少量削坡。
{4 M/ }6 t W; V( n! b.(2)管棚采用无缝钢管,?=108mm,壁厚6mm,长40m。
6 R5 m* y4 G/ V& n(3)在边墙两侧按设计间距各打2行管棚至边墙底部。口部开挖后,及时锚喷并安置格栅拱,格栅拱根据现场地基承载力情况按设计图纸制作,严格按照规范安装,间距根据实际情况进行适当调节。.口部及口部边坡处挂钢筋网使喷射混凝土与自然边坡牢固连接。2 i+ C8 s) N! F! q: G
(4)每根钢管之间的相互距离(含排与排之间的距离)为60~80cm。拱角以上的支护范围内打4排,边墙两侧支护范围内各打两行,排与排之间距离为60~80cm,呈梅花型布置。
" K6 E [: p3 |, {( C6 h' F(5)浆液材料。采用单液纯水泥浆。
/ L) _" @6 m* T e9 v1 s) \(6)格栅拱架。先按设计图放样加工好拱部、侧墙格栅后,安装焊接完成时进行喷射混凝土的施工。待仰拱格栅做好后,将预留核心土挖至仰拱底标高后放置仰拱格珊,同时浇筑混凝土,进行养护。然后进行下一个循环的施工。/ U& [8 `& u5 X2 m
(7)工程竣工后,整个洞口口部无边坡、削坡、切口等施工痕迹,俯视基本见不到洞口,只有平视才只能见到洞口,极大提高了口部隐蔽性。
/ @. @( Y) I3 Y( ~! e3. 防护功能分析- a8 ~0 p- j8 d; K' n q
按照工程设计,本坑道工程防精确武器打击,抗常规武器打击强度等级为ⅲ级,即抗1000磅精确制导钻地弹直接命中;抗核武器打击强度等级也为ⅲ级,即第一道防护设备抗冲击波超压为2.4mpa。本工程中采用的免切口管棚支护技术施工后的坑道口部,按美军常用的mk83炸弹,对其结构抗力进行了验算,有关技术数据如下: 7 \3 i$ h2 a2 e/ _
3.1 导弹参数指标。按常规武器1000磅低阻式爆破弹(mk83)设计,弹丸质量447kg(985.635磅),长度1.86m(73.228 in),弹丸直径0.356m (14.02 in),装药质量202kg(445.41磅),当量系数1.35。
( t8 Q9 g$ ?2 {, u* X3.2 抗力标准要求。要求在坑道口部防护门外一段距离内区域,在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下能够有效生存,能够抗导弹侵彻和侵后装药爆炸产生的震塌效应。( v# e3 M) Z0 ~% n) Z0 ~% m
3.3 结构抗1000磅精确制导低阻式爆破弹抗力验算。坑道各口部大管棚加固长度为30m~33m,施工处坡角约为45°,选取口部i-i通道断面为例进行抗力计算,坑道口部i-i通道向里28m处为第一道防护门,i-i断面底净宽4.0m,高度为4.6m,总长度约为130余米。
. X/ e( F# t( s: d( e6 |本工程中坑道拱角以上部位的大管棚加固范围为3.5m,边墙部位为2.0m。采用无缝钢管,=108mm,壁厚h=6mm。大管棚注浆管布置,拱角以上加固范围内打4排,边墙两侧加固范围内各打2排,排与排之间距离为80cm,内圈管孔间距为0.6m,其它各圈管孔相互间依次呈梅花型布置。
6 g4 P/ \ R- N3 p( K/ m3 g设计注浆渗透半径为1.5m,实际的注浆施工过程中,在距洞顶垂距5.1m(距注浆管棚2m左右)的山坡上环向排水沟,沟底拱起,并局部有浆液渗出,由此可知,注浆范围达到要求,实际超过5m。 * S6 {" o3 M; g* o' x2 c8 A' G6 a' l
在由无缝钢管制成的大管棚所布置的3.5m范围内,所注浆液仅水泥用量就达到120t,经过现场采样及实验室实验,采用大管棚注浆加固5m范围内,岩石的各项力学指标都得到大幅度提高,其中抗压强度r?c增长率达到100%左右,可取20mpa。. _7 {% O z$ M9 Q
现场大量声波测试表明,坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,声波速度提高50~60%。 . E, ?/ T; Q) `
岩体完整性的计算公式: ) s) y* J4 S& Q' v9 U& P* \7 |) k
k?v=(.v.v.)?2.(1)
8 p- K7 Y8 J7 t, u8 Ev——岩体中弹性波传播速度;
$ C6 F1 T1 G" |! |# Qv——岩石试件弹性波传播速度。
- c. m/ K. r0 r5 Q! X坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,注浆后岩体的完整性系数k?v,由注浆前的0.25左右,提高到0.60左右。根据国家《工程岩体分级标准》(gb50218-94)??[1]?规定的岩体基本质量指标bq=90+3r?c+250kv,工程岩体质量指标bq由管棚注浆前的180左右提高到管棚注浆后的350左右。测试结果表明坑道口部大管棚注浆加固后的工程岩体质量提高了2个级别。4 k o! j0 \& P7 H( \
3.3.1 抗侵彻能力的验算。在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下,根据最为典型和常用的young公式??[2]
0 v" D% a9 r% C+ N+ t当v>200 ft/s时:
0 A4 z5 b0 s. H/ \- fx=0.00178sn(w/a)??0.7?(v-100) .(2)
4 q' R& j1 b6 w( \( m) c' c: c式中:
2 B& ]$ X% y* `* @s——表征岩石材料可侵彻性的指标。
8 j/ X+ X3 [6 m6 h( {s = 12( f?c?q )-0.3? .(3) 4 Q1 q. T) o$ H2 |6 s2 m1 f
f?c ——.岩石的无侧限抗压强度,lb/in?2;根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,岩石物理力学性能大大提高,f?c可取20mpa。, h" d7 ?4 S+ `' F# ~
q ——.表征岩石质量的指标,受节理、裂缝等因素的影响,根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,工程岩体质量提高了2个级别,由ⅴ级围岩上升为ⅲ级围岩,所以q可取0.5。 " \" X9 d% Z9 m2 D k2 b' i
根据以上值计算,s取1.34。
/ r+ k. E% o+ [% ~* }n ——弹头形状系数,可按以下方法计算:! s; A) u2 y0 k) h' Q4 `, }0 m
n=0.18 ln/d+0.56 .(4) " K! L: S9 G$ M' n2 W) R
w——射弹重量,lb;w取985.635 lb。 4 E S, O V3 h
a——射弹横截面面积,in?2;a取154.37 in?2。
) a3 M2 o4 j$ q9 O+ ]0 }% c7 M: j命中速度取中速v=1300 ft/s(396m/s)。
( J/ Z: t0 z+ C1 q/ |3.3.2 抗爆炸震塌抗力验算。大管棚注浆(钢管混凝土)构件具有良好的延性和吸能性,这在一定程度上增强了岩土的抗拉强度,因此大管棚注浆加固层抗爆炸震塌性能得到一定提高,其抗爆炸震塌性能介于未加固的岩土和强度较低的钢筋混凝土之间,即:3 x6 L4 ~. M$ [ I. j: S
k?0k(.r.d.).(?.h.l.?)k??mc??.1.3.?≥r?0≥mk?z.4.c.
7 {" i" z" k3 N/ o! T- `k?z为介质材料的震塌系数??[3]?,可取0.42。
& z; {$ r5 s9 ]/ J! ?" u E故r?0的取值范围约为:3.78m≤r0≤4.16m。
& p- f! R& j- t' R1 ~4. 结论4 V2 y( l# }+ T; F0 f% ]
该工程采用大管棚注浆免切口技术后,不仅减少了工程量,缩短了工期,还通过注浆加固了口部岩土,有利于头部的扩挖与被复,施工安全性好,而且工程竣工后,整个口部没有边坡、削坡、切口等明显施工痕迹,极大地提高了口部隐蔽性。该方法对今后类似工程施工具有一定借鉴作用。4 o; K( x; L: b9 ^
|