请教大家空心板梁早期裂缝问题

望龙台 发表于 2006-1-14 19:15:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们在施工中有碰到先张空心板梁在放张前产生裂缝。一部分是一侧有裂缝,顶上和另一侧没裂缝,比较历害的裂缝成环状贯通,但是预应力部分没有产生裂缝,想请教大家这种裂缝对空心板梁受力有没有影响?大家有没有碰到类似的问题?3 W$ r$ ?4 I6 O! {' d, N
诚心实意交流工程中的实际问题,值得表扬,已经加2分,希望大家多加关注,参与讨论------cyxflyboy
  b( F" Z1 w2 N9 y, V/ q) r7 F( s$ E/ L7 S/ Q( x
Last edited by cyxflyboy on 2006-1-19 at 05:39 PM
精彩评论倒序浏览

1.3万查看15评论

lailingfen... 发表于 2006-1-14 20:47:41
估计是浇筑的时候没有特别注意,以及后期养护没有跟上吧,混凝土收缩产生的。其实,这个怎么说呢,预应力施工没问题,只要监理和业主不反对,应该不会有太大的质量问题!
举报 回复
望龙台 发表于 2006-1-18 18:45:01
我们自己是觉得应该是早期反应热太大引起的,梁体的强度还不足于抵抗反应热产生的应力使梁体产生开裂。现在搞工程大家都比较谨慎啊,后来还是把两片梁报废了。
举报 回复
cyxflyboy 发表于 2006-1-19 17:45:25
混凝土裂缝是很正常的事情,关键是要分析裂缝产生的原因和裂缝的类型(根据其形成走向,深度,大小来判断)来决定处理措施:
) J- r0 c" t. i$ k如果是表面没有规律的细裂纹,缝宽在0.1mm之下,说明是表面收缩裂纹,这种裂文,可以不予关注。如果裂纹有规律,深度大(就像搂住说的是环状裂纹),裂缝的方向是垂直预应力的,说明很可能是结构裂纹,此时要重点加以关注,视裂缝宽度,长度要进行处理,严重的可能要报废梁。
举报 回复
cyxflyboy 发表于 2006-1-19 17:47:37

可以参考

混凝土裂缝的预防与处理) U8 @4 b4 e8 C8 G9 t
9 N5 B3 F; D4 J
  Q7 G4 v8 h- p" L, D
# }/ w; D2 b8 C6 k' K
    一、前言
# n9 `( Y: e$ s  X: u4 f  J. {7 g4 s, n) Y7 G9 q& E+ n' X; |
    混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。9 E5 {" q) ~' Z
7 D1 e7 L: W8 t( A" q2 x8 p
    混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。很多工程的失事都是由于裂缝的不稳定发展所致。近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。钢筋混凝土规范也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。
2 \. g) h! Q( i: ]3 I$ W1 w( o
5 a; S% U) m0 N  h    混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。
) d% p3 [! K' O, L
4 H' R1 H( h1 w& V1 ^    二、 凝土工程中常见裂缝及预防
9 @# G! x1 `1 Y
- J7 n% U/ o* E  @/ N    1.干缩裂缝及预防
2 F/ v* k9 s0 F$ b- l% K: m$ a5 P+ |7 g& ~2 o
    干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。2 `# e& U; ?2 X; i( v, D) n# L2 s

0 |  ^& L% |; [# k+ I, Q    主要预防措施:一是选用收缩量较小的水泥,一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥,降低水泥的用量。二是混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大,因此在混凝土配合比设计中应尽量控制好水灰比的选用,同时掺加合适的减水剂。三是严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比,混凝土的用水量绝对不能大于配合比设计所给定的用水量。四是加强混凝土的早期养护,并适当延长混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间,并涂刷养护剂养护。五是在混凝土结构中设置合适的收缩缝。: c+ y8 h: [# J; Z1 N0 S3 k* r( S

. z  b0 C3 f" T. o) R7 D8 X, {    2.塑性收缩裂缝及预防& g1 d; p/ D$ o) }$ R6 ]% Z+ C

+ h8 F$ l- v- }/ a  }( f' a3 u7 {    塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态。较短的裂缝一般长20~30cm,较长的裂缝可达2~3m,宽1~5mm。其产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等等。9 m! z- M: p7 B+ b
' {+ A" A# n3 a8 f5 d
    主要预防措施:一是选用干缩值较小早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。二是严格控制水灰比,掺加高效减水剂来增加混凝土的坍落度和和易性,减少水泥及水的用量。三是浇筑混凝土之前,将基层和模板浇水均匀湿透。四是及时覆盖塑料薄膜或者潮湿的草垫、麻片等,保持混凝土终凝前表面湿润,或者在混凝土表面喷洒养护剂等进行养护。五是在高温和大风天气要设置遮阳和挡风设施,及时养护。
7 S1 L, K2 J! K) s# Z. V7 i) F5 C: T8 {' |
    3.沉陷裂缝及预防/ P9 y$ X# @/ N" c
6 N/ z9 Z9 }7 R. _' E$ V
    沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软,或回填土不实或浸水而造成不均匀沉降所致;或者因为模板刚度不足,模板支撑间距过大或支撑底部松动等导致,特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。此类裂缝多为深进或贯穿性裂缝,其走向与沉陷情况有关,一般沿与地面垂直或呈30°~45°角方向发展,较大的沉陷裂缝,往往有一定的错位,裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。裂缝宽度受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后,沉陷裂缝也基本趋于稳定。5 ]. K; I7 q, ~
: e3 K9 U" k1 A
    主要预防措施:一是对松软土、填土地基在上部结构施工前应进行必要的夯实和加固。二是保证模板有足够的强度和刚度,且支撑牢固,并使地基受力均匀。三是防止混凝土浇灌过程中地基被水浸泡。四是模板拆除的时间不能太早,且要注意拆模的先后次序。五是在冻土上搭设模板时要注意采取一定的预防措施。7 r. M& ~$ ]. ]9 \$ P" T$ }

: }3 t5 @! r$ f! i    4.温度裂缝及预防
# k9 Z; m6 Y, O
& m2 v' f, P- ^    温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350~550 kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500~27500kJ的热量,从而使混凝土内部温度升达70℃左右甚至更高)。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力(实践证明当混凝土本身温差达到25℃~26℃时,混凝土内便会产生大致在10MPa左右的拉应力)。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。在混凝土的施工中当温差变化较大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。9 g: c. t. O5 j* H* c
$ R% t  Z1 q) j( g
    温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常中间粗两端细,而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。6 G$ [$ |. P/ w- |

/ ?% o* I+ W; {    主要预防措施:一是尽量选用低热或中热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等。二是减少水泥用量,将水泥用量尽量控制在450kg/m3以下。三是降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下。四是改善骨料级配,掺加粉煤灰或高效减水剂等来减少水泥用量,降低水化热。五是改善混凝土的搅拌加工工艺,在传统的三冷技术的基础上采用二次风冷新工艺,降低混凝土的浇筑温度。六是在混凝土中掺加一定量的具有减水、增塑、缓凝等作用的外加剂,改善混凝土拌合物的流动性、保水性,降低水化热,推迟热峰的出现时间。七是高温季节浇筑时可以采用搭设遮阳板等辅助措施控制混凝土的温升,降低浇筑混凝土的温度。八是大体积混凝土的温度应力与结构尺寸相关,混凝土结构尺寸越大,温度应力越大,因此要合理安排施工工序,分层、分块浇筑,以利于散热,减小约束。九是在大体积混凝土内部设置冷却管道,通冷水或者冷气冷却,减小混凝土的内外温差。十是加强混凝土温度的监控,及时采取冷却、保护措施。十一是预留温度收缩缝。十二是减小约束,浇筑混凝土前宜在基岩和老混凝土上铺设5mm左右的砂垫层或使用沥青等材料涂刷。十三是加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。在寒冷季节,混凝土表面应设置保温措施,以防止寒潮袭击。十四是混凝土中配置少量的钢筋或者掺入纤维材料将混凝土的温度裂缝控制在一定的范围之内。: j: R6 Q4 R/ |" `) j
7 a, T5 P1 o! K, d' z+ J3 [+ {/ {2 p: |
    5.化学反应引起的裂缝及预防
, b3 i% q5 m3 ]* n( O5 W9 v# }7 \3 |/ c% n
    碱骨料反应裂缝和钢筋锈蚀引起的裂缝是钢筋混凝土结构中最常见的由于化学反应而引起的裂缝。# d9 \9 x! E) I- `( Y

7 R' ^) M6 j5 g" j: A- k8 Y, b  U    混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。这种裂缝一般出现中混凝土结构使用期间,一旦出现很难补救,因此应在施工中采取有效措施进行预防。主要的预防措施:一是选用碱活性小的砂石骨料。二是选用低碱水泥和低碱或无碱的外加剂。三是选用合适的掺和料抑制碱骨料反应。
6 \# @! ]# i" F' b- N& o) B, J/ B3 f5 v8 q4 ?2 s
    由于混凝土浇筑、振捣不良或者是钢筋保护层较薄,有害物质进入混凝土使钢筋产生锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨胀,导致混凝土胀裂,此种类型的裂缝多为纵向裂缝,沿钢筋的位置出现。通常的预防措施有:一是保证钢筋保护层的厚度。二是混凝土级配要良好。三是混凝土浇注要振捣密实。四是钢筋表层涂刷防腐涂料。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
龙城 + 5 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
cyxflyboy 发表于 2006-1-19 17:52:16
2  混凝土裂缝的分类
; C* m5 t( w/ v3 a) W0 ]: p/ S2.1  按裂缝的成因划分. N; g4 E% q% n
根据混凝土裂缝产生的原因,可分为结构性裂缝与非结构性裂缝两大类。# ?2 ?5 {, Z) e/ O2 \4 g& _" C
(1) 结构性裂缝 由各种外荷载引起的裂缝,也称荷载缝。它包括由外荷载的直接应力引起的裂缝和在外荷载
5 U; T# m5 l. [6 g+ M& ]4 D作用下结构次应力引起的裂缝。
! ]/ ^, v; r  a" q( w! ^(2) 非结构性裂缝 由各种变形变化引起的裂缝。它包括温差,干缩湿胀和不均匀沉降等因素引起的裂缝。这类裂缝是在结构的变形受到限制时引起的内应力造成的。从国内外的研究资料以及大量的工程实践看,非结构性裂缝在工程中占了绝大多数,约为80 % ,其中以收缩裂缝为主导。
" r& ?4 j8 Q: }5 R3 B2.2  按裂缝产生的时间划分
; ~7 G  t! E+ T# C(1) 施工期间出现的裂缝  包括塑性收缩裂缝、沉降收缩裂缝、干燥收缩裂缝、自身收缩裂缝、温度裂缝、施工操作不当出现的裂缝、早期冻胀作用引起的裂缝以及一些不规则裂缝。; `$ ]+ o$ V* B! a+ H! t
(2) 使用期间出现的裂缝  包括钢筋锈蚀膨胀产生的裂缝、盐碱类介质及酸性侵蚀气液引起的裂缝、冻融循环造成的裂缝、碱骨料反应引起的裂缝以及循环动荷载作用下损伤累积引起的裂缝等。
: f- C- i) u4 {2.3  按裂缝的形状划分  E: E' G+ N$ }
裂缝按形状可分为 : ①纵向裂缝,平行于构件底面,顺筋分布,主要由钢筋锈蚀作用引起: ②横向裂缝,垂直于构件底面,主要由荷载作用、温差作用引起; ③剪切裂缝,由于竖向荷载或震动位移引起; ④斜向裂缝、八字形或倒八字形裂缝,常见于墙体混凝土梁,主要因地基的不均匀沉降以及温差作用引起; ⑤X 形裂缝,常见于框架梁、柱的端头以及墙面上,由于瞬间的撞击作用或者地震荷载作用引起; ⑥各种不规则裂缝,如反复冻融或火灾等引起的裂缝。此外,还有因混凝土拌和或运输时间过长引起的网状裂缝,现浇楼板四角出现的放射状裂缝或板面出现的十字形裂缝等等。
# E3 G9 w8 C8 b" g; a! ]0 e1 ?/ C2.4  按裂缝的发展状态划分
! d# A' R5 g3 X# N根据裂缝所处的运动状态及其发展趋势,可分为以下两类:8 o/ ?5 Y+ A# b9 }) m+ v
(1) 稳定裂缝 这种裂缝不影响持久应用,包括两类。一类是在运动过程中可以自愈合的裂缝,常见于一些新建的防水工程中,这是由于裂缝处水泥颗粒在渗漏过程中与水进一步化合,析出Ca (OH) 2 晶体且部分Ca (OH) 2 又与溶解在水中的CO2 发生碳化反应形成CaCO3 结晶,两者形成的凝胶物质将胶合裂缝封闭,从而渗漏停止,裂缝达到自愈。另一类是处于稳定运动中的裂缝,如在周期性荷载作用下产生的周期性扩展和闭合的裂缝。
& O( ?- ]# O6 z1 ^' a# f/ L(2) 不稳定裂缝 这种裂缝将产生不稳定性的扩展,影响结构物的持久使用,应视其扩展部位,采取相应的措施。
举报 回复
cyxflyboy 发表于 2006-1-19 17:52:40
3  混凝土常见裂缝的成因与控制措施
- a; }! M5 t4 c. U3.1  收缩裂缝
/ D/ \2 |3 _+ k8 z  I/ e8 b' n收缩裂缝是由湿度变化引起的,它占混凝土非结构性裂缝中的主要部分。我们知道,混凝土是以水泥为主要胶结材料,以天然砂、石为骨料加水拌合,经过浇筑成型、凝结硬化形成的人工石材。在施工中,为保证其和易性,往往加入比水泥水化作用所需的水分多4~5 倍的水。多出的这些水分以游离态形式存在,并在硬化过程中逐步蒸发,从而在混凝土内部形成大量毛细孔、空隙甚至孔洞,造成混凝土体积收缩。此外,混凝土硬化过程中水化作用和碳化作用也会引起混凝土体积收缩。根据有关试验测定,混凝土最终收缩量约为0104 %~0106 %。可见,收缩是混凝土固有的物理特性,一般来说,水灰比越大、水泥强度越高、骨料越少、环境温度越高、表面失水越大,则其收缩值越大,也越易产生收缩裂缝。根据收缩裂缝的形成机理与形成时间,工程中常见的收缩裂缝主要有塑性收缩裂缝、沉降收缩裂缝和干燥收缩裂缝三类,此外,还有自身收缩(化学减缩) 裂缝和碳化收缩裂缝。
4 T  h" |' W& B2 _) n5 Z3.1.1  塑性收缩裂缝
0 \3 T8 F4 J6 u8 `) W5 H5 n0 I' I8 [塑性收缩裂缝发生在混凝土塑性阶段,终凝之前。其形成原因是混凝土浆体中水分流向表面并迅速蒸发,随着失水的增加,毛细负压产生的收缩力使混凝土表面产生急剧的体积收缩。而此时混凝土尚未形成强度,从而致使混凝土表面开裂。这种裂缝多出现在干热与刮风天气中,裂缝较浅,中间宽、两端细,长短不一,且互不连贯。6 o% F! m7 v8 x3 f/ T6 X0 ~! o
3.1.2  沉降收缩裂缝
$ o. i% A/ }7 m- h7 @6 M9 x4 P沉降收缩裂缝约在混凝土浇筑后半小时发生,并在硬化时停止。其形成原因是浆体在浇捣后发生不均匀沉落,粗骨料下沉,水泥净浆上浮,当沉降受抑制(如钢筋或预埋件的阻挡) 时使混凝土因剪切而开裂。此外在表面形成的浮浆层也会因泌水而开裂。这种裂缝多出现在混凝土表面,且沿主筋或箍筋通长方向分布,中间宽两端窄,是一种常见的早期裂缝,尤其在泵送施工中更常见。0 J5 x& w5 `) Q# n# [6 ]9 D# Y
3.1.3  干燥收缩裂缝' e+ H( l" Y) a$ U) z6 O
干燥收缩裂缝在混凝土养护完以后才出现。其形成原因主要是由于混凝土硬化后,水分蒸发引起混凝土表面干缩,当干缩变形受到混凝土内部约束时,产生较大的拉应力使混凝土表面被拉裂。干缩裂缝一般产生在表面很浅的位置,多沿构件短方向分布,呈平行线状或网状,严重时可贯穿整个构件截面。
7 k+ O% O1 C- t8 a8 p0 L3.1.4  自身收缩裂缝
) f) }: r2 ], g* C0 k自身收缩裂缝与外界湿度变化无关,而是由于水泥熟料在水化反应的过程中,反应后生成物的平均密度变小而引起体系的体积收缩(称为化学减缩) 所致。主要是由于自由水转化为水化产物的一部分,使它的比容降低1/ 4 (即0.25cm3/g) 。因此,化学减缩量的大小取决于水泥水化产物中化学结合水量的多少。5 c5 @4 V3 A5 t# w3 O) x
3.1.5  碳化收缩裂缝# W" y8 O, @: f  Q9 v2 s
碳化收缩裂缝是碳化作用所产生的游离态水蒸发,引起浆体的收缩所致。碳化作用是指大气中的CO2 在有水的条件下与水化产物作用生成CaCO3 、铝胶、硅胶以及游离态水,这部分水蒸发引起混凝土体积收缩(称为碳化收缩) ,其实质是碳酸对水泥石的腐蚀作用。一般水泥水化产物的碱度与空气中CO2 浓度越高且湿度适中(50 %左右) 时,越易发生碳化作用。因此,这种裂缝易出现在干湿交替的环境下,而干燥或水饱和环境下不易出现;且由于裂缝处析出的碳化产物将形成凝胶,阻止CO2 进入,故一般仅发生在表面。
) s7 w; C$ b! u% @对以上收缩裂缝的防治可采取以下措施 :
$ X" K: z: a. L  ^; z0 S(1) 掺加高效减水剂、泵送剂以尽量降低用水量;施工时,下料不宜过快,并振捣密实。. O8 c2 w/ n1 S4 [7 I, F. A
(2) 对于早期收缩裂缝的防治,除加强早期养护外,宜在混凝土终凝前进行二次抹压,在材料上可掺加促凝剂,且宜采用早期强度高、保水性好的普通硅酸盐水泥;对于干缩裂缝的防治,可以适当延长养护时间,材料上宜选用粉煤灰水泥或中低热水泥等干缩率小的品种。8 a/ m; T' o2 [
(3) 尽可能降低水泥用量,增大粗骨料的含量,且宜选用石灰岩作为粗骨料,因为它对收缩的抗裂性优于安山岩和砂岩;应严格控制骨料的含泥量,砂率不宜过大,骨料应具有良好的级配。
5 l9 w: j% E" V5 a# z/ F: I(4) 降低自身收缩裂缝的有效方法是尽量使用C3A 含量低的水泥,因为硅酸盐水泥熟料中C3A 的化学减缩量最大,是C2 S 的3 倍,C4AF 的5 倍。, b4 b' _' S6 W3 M1 q
(5) 防止碳化收缩裂缝关键是降低生成物的碱度,对新浇混凝土做好湿水养护,而对使用当中的混凝土结构要尽量保持干燥,在CO2 等腐蚀性气体含量高的环境下要做好防腐措施。
4 k6 x% d& y8 T) C- E3 Q' f(6) 混凝土浇筑抹光后要及时用潮湿的草垫或塑料薄膜覆盖,风季施工时应设挡风设施。
$ `* [! n2 l* I7 L0 S3.2  温度裂缝
, h2 C5 O: _( `! e- s6 Q1 S温度裂缝是由于混凝土内外温差或季节气温变化过大而形成的。在混凝土浇筑过程中,水泥水化反应将放出大量的热(一般每克水泥可放出502J 热量) ,使混凝土内部温度升高并在一定龄期出现温峰,之后下降。由于混凝土内部散热慢而表面散热快,必将在内外形成温差,为协调温度变形,混凝土表面将产生拉应力(即温度应力) ,当超过混凝土抗拉强度后将使之开裂。这种裂缝多为贯穿性的,且较深,严重降低结构的整体刚度;一般在施工结束几个月后出现。此外,在混凝土养护期间,若受到寒流的侵袭,也会在混凝土表面引起裂缝,但较浅,危害性也较小。控制温度裂缝的产生主要是从降低温差入手,可采取以下的防治措施:7 R  g' w9 T- @0 H5 z8 ]! B2 `
(1) 在材料方面,宜采用粉煤灰水泥或C3A 和C3 S 含量低的低热水泥,尽量减少水泥用量,可掺加缓凝高效减水剂;对大体积混凝土,可适当掺入块石;在拌和水中掺冰屑并对骨料进行喷水冷却。* q4 L- j5 O- h1 m+ Q
(2) 在施工方面,应合理安排施工工序,改进施工工艺,如浇筑大体积混凝土时,在混凝土中布设水管循环导热或分块分层浇筑;改善结构约束条件,如较长结构要设温度缝或后浇带,在基岩上浇筑时,要铺50~100 mm 砂层以消除其嵌固作用。
6 b! m4 H# j8 }6 w7 u(3) 在设计方面,主要是做好温度应力计算,根据可能产生的温度应力采取相应的构造措施,如适当地配置温度
! x2 L" Q) b- Q% d2 j钢筋,分担混凝土温度应力。
) d7 _4 h" x, V2 P( b% ?(4) 此外,尚需加强混凝土养护,做好表面保温措施(如蓄水养护或覆盖潮湿的草垫等) ,适当延长拆模时间,以使混凝土表面缓慢散热;对于大体积混凝土,控制入模温度,并进行测温跟踪,控制混凝土内外温度差在25 ℃以内。
: s/ W8 q$ t1 _6 O) b3.3  沉陷裂缝0 C% k' c1 {; }0 y' r
沉陷裂缝是建筑物建成后各部分发生不均匀沉降而引起的,多为贯穿性的,其位置与沉陷方向一致。建筑物墙体$ g9 E: \9 \# N+ g" _5 i7 W
的八字形或倒八字形的裂缝便是一种典型的沉陷裂缝。回填土未经夯实处理,地层中含有软弱下卧层,建筑物在使用过程中地基被水(雨水、生活用水等) 长期浸泡等原因都将引起建筑物的不均匀沉降,从而开裂。另外在新建工程的地基施工中,若不做好必要的措施(如设挡土墙、地下连续墙) 防止土坡失稳或地下水倒灌,会削弱相邻老建筑物的地基承载力,从而导致建筑物沉陷开裂。在混凝土施工中,因模板刚度不足、支撑间距过大、过早拆模等因素,也会出现沉陷裂缝。沉陷裂缝往往严重影响建筑物的外观,并危及结构的耐久性,防止其产生的控制措施有:
5 }8 l; r1 C7 o5 m& U9 _5 c* r4 X  M(1) 在基础设计时确保持力层的承载力与地基的均匀受力,在层高不同的部位以及新老建筑物连接处设置沉降缝。& n' d% H: X2 v" G% }' E, R' [
(2) 在施工中,模板要有足够的强度和刚度,并支撑可靠;另外,注意施工顺序,如先高层后低层,先主体后裙房。(3) 施工前要做好地质勘测工作,尽量选择好的持力层,竣工后要避兔地基受到雨水等浸泡。
; L0 i! z$ d$ S$ @4 v3.4  其他裂缝) i! l1 w6 v, M* i% U' R! U
除上述裂缝外,在结构的施工过程还会出现各种形式的施工裂缝;在结构使用过程中也会出现不同类型的腐蚀裂缝。
! z! @1 {) t/ X9 ^* d% a! |(1) 施工裂缝 施工裂缝是由于施工中操作不当或构件本身的刚度不够等因素引起的。如预应力工程中,张拉不当会使构件因尚末形成强度或强度不足而开裂;模板工程中,若混凝土与模板粘结则拆模或提升模板时易将混凝土拉裂;吊装工程中,会因构件侧向配筋少、刚度差或吊点不正确等因素而出现裂缝。防止这类裂缝的关键是严格按照施工规范进行,如预应力张拉须在构件强度达到75 %以上时进行,模板与混凝土间涂刷隔离剂,拆模或滑升时,先均匀松动,再缓慢拆离或提升。
, w1 g% `- \. S% ?, F(2) 腐蚀裂缝 腐蚀裂缝是由于结构长期处于腐蚀性气液的环境下引起的,它包括混凝土自身的腐蚀以及钢筋的锈蚀。这类裂缝往往是由于混凝土不密实所导致的,它们通常与干缩裂缝、温度裂缝等共同作用,导致裂缝不断扩展,最终削弱结构的耐久性。控制的措施主要是做好混凝土表面及钢筋的防腐处理,出现裂缝,应及时修补。此外,若混凝土骨料中存在碱活性成分、水泥中MgO含量过高( > 5 %) 或UEA 等膨胀剂掺量过多,则会因发生碱骨料反应或MgO 的水化反应,生成膨胀性的凝胶,造成混凝土膨胀开裂,形成的多为网状或不规则裂缝。此类裂缝往往在结构竣工几年后才出现,因为上述化学反应极为缓慢。防治的关键是消除或降低混凝土中此类物质的存在。
举报 回复
cyxflyboy 发表于 2006-1-19 17:54:12
4  裂缝的处理
6 O% L! c7 n7 {5 f混凝土结构一旦开裂应立即在鉴定的基础上采取相应的措施。目前,常用的修补方法有表面封闭法、压力灌浆法% ?3 j% B( L) [' L
及填堵法 。4 }1 p; |% Q5 w! s
4.1  表面封闭法, Y! r) k& C  c5 |: `
针对宽度小于0.2mm 的微裂缝,可将聚合物水泥膏、弹性密封胶或渗透性防水剂涂刷于裂缝表面,以恢复其防水性和耐久性。该法施工简单,但仅适用于浅裂缝。, w; S8 \  ~' @$ C! B! j4 {) `1 j- N
(1) 工艺流程:表面刷毛并冲洗→嵌补表面缺损(可用环氧胶泥或乳胶水泥) →选材涂复。
, h. W, D3 a: T% B(2) 施工要点; ①由于涂层较薄,应选用粘结力强且不宜老化的材料; ②对活动裂缝,应采用延伸率较大的弹性材料; ③涂复均匀,不得有气泡。
% F  R+ g. d* Z4.2  压力灌浆法
( @1 ^2 ]- `  R1 V4 Q8 e, i针对宽度大于0.3mm且深度较大的裂缝,可将化学灌浆材料(如聚氨酯、环氧树脂或水泥浆液) 通过压力灌浆设备注入到裂缝深处,以恢复结构整体性、防水性及耐久性。
0 j# _9 W, y4 ~( B  H* ^(1) 工艺流程:凿槽→埋设浆嘴→封缝→密封检查→配制浆液→灌浆→封孔→灌浆质量检查。9 Q! q' x$ p5 g' \1 |9 x
(2) 施工要点: ①灌浆材料宜选用粘结力强、可灌性好的树脂类材料,通常选用环氧树脂; ②对于宽度大于2mm/ y, x4 X' R6 p; Y: S
的特大裂缝可采用水泥类材料,对于活动性裂缝宜采用经稀释的环氧树脂或聚氨酯; ③化学灌浆压力控制在0.2~0.4MPa ,水泥浆灌浆压力控制在0.4~0.8MPa ,增大压力并不提高灌浆速度,也不利于灌浆效果; ④灌浆后,待浆液初凝而不外渗时,方可拆下灌浆嘴(盒、管) 。
* N* P4 s3 i  U4 A' e4.3  填堵法% S; Y+ z/ h1 P  m' F4 ^9 d
针对宽度大于0.5mm的宽大裂缝或钢筋锈蚀裂缝,可沿裂缝将混凝土凿成“U”型或“V”型槽,然后嵌填修补材料,以恢复防水性、耐久性或部分恢复结构整体性。
3 J3 z- P( d, B! F2 P4 ^(1) 工艺流程:凿槽→基层处理(混凝土去污、钢筋除锈) →涂刷结合剂(环氧树脂浆液) →嵌填修补材料→面层处理。
: i2 x, [; u  h9 m! z(2) 施工要点: ①嵌填材料可视具体情况选用环氧树脂、环氧砂浆、聚合物水泥砂浆、聚氯乙烯胶泥或沥青油膏;②对于锈蚀裂缝,先对钢筋彻底除锈,再涂防锈涂料。
' [* z- ?: t. u# u9 f/ r6 j4 m5  小 结
' |1 I( f; {8 O混凝土裂缝问题是项技术难题,长期困扰工程界。近年来,随着高早强型水泥的大量使用、商品混凝土泵送施工的大力推广、混凝土强度等级的提高、大体积混凝土的涌现,在取得成效的同时也使裂缝问题更为突出,甚至成为混凝土质量问题的焦点。而目前混凝土裂缝主要是收缩变形和温度变形所致,控制这些裂缝除了广大工程建设人员在设计与施工方面采取相应措施外,也需要科研人员尽快地研制出能减少水泥收缩和水化热的高效材料,从而将裂缝问题降低到最小限度。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
龙城 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
npcsj616 发表于 2006-7-18 19:22:27
谢谢楼主了,我正好工地施工空心板梁的预制,这些刚好用上。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-17 12:15:27
先张法空心板在放张前就产生裂缝,施工中是经常遇到的,但多数是类似于收缩裂缝等常规裂缝,一般在一侧或者各侧面不同位置,出现环状贯通裂缝是很少见的,确实应该慎重处理,没有把握,宁缺毋滥
举报 回复
yingwr1977 发表于 2008-10-14 22:39:41
根据我的施工经验,控制预制板梁常规裂缝的主要方面有:
$ U% v. T' h1 Z) B+ g2 S- r" @) N% k- [1、优化配合比设计,采用42.5级以上普通硅酸盐水泥,掺合适减水剂,(减水剂量以减水优率在10·20%较好),(C50砼)单方水泥用量控制在380~430间效果较好。3 u; c  t4 c: z, S: G! N
2、碎石洁净,杂质、含泥量等无,粒形方圆(针片状颗粒含量少),粒径2.5公分以下,分档合理,级配连续,石质强度较好。
; V' L7 {& n& i$ W$ E  i3、黄砂宜为中粗砂,级配良好,细度模数在2.5左右。; u& N& `" |- d2 v
4、混凝土搅拌均匀,运输距离短,入模坍塌度宜在6~8公分左右。9 r1 w. i$ w! d
5、振捣密实,不过振,混凝土保护层垫块固定牢固,设置合理。
4 T) i) O1 |" R) p6、混凝土在初凝后收面,终凝时扫毛后,即在表面覆盖毛毯,洒水养护,养护时最好能保持小水量连续滴漏。
' N3 J2 s% N; o以上我的施工经验,照我要求实施,事必有良好效果。
举报 回复
freedomtan 发表于 2008-10-20 11:09:36

空心板梁早期裂缝问题

预应力处没有裂缝说明不是因为放张加载预应力而产生的裂缝,裂缝产生在梁端很有可能是砼收缩产生的裂缝;解决这种裂缝应该控制砼的水灰比,注意后期养护。
举报 回复
思颖 发表于 2009-7-29 22:12:37
在这里长见识了,还有很多得向大家学学
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 16:50:01
分析得很透彻,其实更多的原因是在施工面的
举报 回复
chennianja... 发表于 2010-12-6 22:49:28
受教了以后可以实践多多注意··谢谢···
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00