1、设计荷载:桥面人群荷载:3.5kN/m2;
9 T K. d0 G4 p- W: |+ R2、桥面宽度:人行道宽度:2×1.5=3m;# L8 u5 b$ N$ o' Q6 ~
3、基本风压:500Pa;
# j. a6 H/ j( @6 `, L4、地震烈度:7度;& m$ y* S3 ~, ~: G: Q; `
5、计算温度:季节温差50℃。: U; Q4 L: n' T, r4 j. m. |& I4 g
三、结构设计概述
8 ]+ i; t3 l/ G$ d1 \金石滩滨海路桥主桥为自锚式混凝土悬索桥。主桥长108m,引桥长90m,全桥长198m,主桥跨径为24+60+24m,矢跨比为1:7.25。引桥为钢筋砼连续箱梁,跨度为3×15m。主梁采用混凝土连续梁,梁高1m。索塔为钢筋混凝土门式塔架,塔高27m,双塔双索面结构。! v5 u: H2 L$ A, m+ i
桥塔 40号混凝土+ h' a2 r% U2 W) M/ [# L6 V& \
墩桩 30号混凝土% E) l9 I' w5 _ p
主桥主梁及横梁 50号混凝土( w9 k9 z% q% \! p8 R& E9 H7 O1 m; R
引桥主梁 30号混凝土
8 f4 h+ V/ q M& |& z# u主缆索采用由313根Φ7镀锌高强钢丝组成。钢丝的极限强度 =1670MPa,缆索采用工厂制造,缆索两端采用冷铸锚具,在端部主索套筒内设减震器。吊杆采用37根Φ5镀锌高强钢丝组成的成品索,下端采用冷铸锚具,上端采用热铸锚具。吊杆上端通过索夹固定在主缆上,吊杆下端锚于主梁上,主梁上吊杆间距为3m。主缆、吊索外的聚乙烯护套可根据业主需要选择色彩,增加桥梁的美观性。! B1 r3 p: Q! Z% N& _
所有基础均采用钻孔桩基础。
2 n1 c. {) _$ w- w四、受力分析
9 h4 {: x4 b P7 J, X/ }4 o1、计算模型" ~3 D. P* }# n! W$ w3 w
纵向整体受力计算按平面杆系结构来分析。单元和节点的具体编号见附图。# J* B* F$ I2 A: e% [; x
2、荷载及其组合
% N+ } E4 Q' J1 \: ]4 G计算荷载如下:+ S Q3 \- V# I
1)自重9 |6 z; V2 t1 I! H
2)人群(3.5kN/m2): X/ Z& y. s: ]0 ~
3)汽车 汽—20
9 G4 ~, i* u0 |7 k6 P4)整体温差:降温30℃;升温20℃
. @0 V0 E& X" p5)索塔日照温差±5℃ [) Y$ O2 |& P
6)桥面日照温差+5℃% O" i" I; S7 p: P- \6 b9 i! r0 U
荷载组合如下:
8 v3 w" `6 R4 d5 Y) u9 N( M2 K组合Ⅰ:恒载+汽车+人群) R) p( l y, R- w
组合Ⅱ:恒载+汽车+人群+砼收缩+砼徐变+温度影响力
; Z, W, R1 ~; f; T1 u7 `: S3、主梁内力计算: o- x# x: F4 t% N. H
主桥、引桥内力如表一、二所示." J V4 y$ L/ K1 O' t: G. b
4、主缆内力计算8 y) j/ C- S3 V% o6 H
依公式 得到主缆的水平力:
! E" Q6 q. Q& T" I! x$ {% z1 j& i% W2 K2 ~, L) _7 o
则单根主缆的最大拉力为
7 ]! f3 i8 g& `( m3 m# w* X. a# ]6 p3 A4 }2 C( D' D" B2 }1 a
选用的313束Ф7的平行钢丝,其破断力为18910kN2 ]0 d/ j' \2 C& I/ C
则安全系数为:
% i2 H# @: O) x {6 F. v0 Qn=18910/5670=3.34>[3],满足要求。
3 I* z; n& s2 w& E! u0 _: P$ g$ b5、吊索内力计算
, G' n1 F' ?: L2 | U) ?吊索拉力T=300kN,采用37束Ф5的平行钢丝,其破断力为1140kN9 ^ }% e7 a6 ]( J6 d# t, W9 W
则安全系数为:/ Q7 _& D* B# B( F' `: @
n=1140/300=3.8>[3],满足要求。
' d- s3 n( W! w0 ^6、主桥主梁钢筋计算. L" M/ a0 j# T) U5 Q
M=14345kN.M5 U! ?$ b2 J, j7 r! G, `
经计算,需配2x28根Ф32的钢筋。* b% y& F% r @0 m, K' j# `
主梁裂缝:
% d. F" r0 w( F0 O6 b: G=0.0898<[0.1],满足要求。 |