旧桥加宽后出现纵向裂缝

shitouji51... 发表于 2015-3-21 13:42:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现有一座石拱桥,由于宽度不够,在其一侧加宽修建了一片钢筋砼板梁。现在的问题是,新旧桥由于沉降不均匀,产生一条纵向裂缝,渗水严重。请问这种裂缝的处理办法?如何在设计初期就避免这种问题?
精彩评论倒序浏览

4949查看9评论

blueesea 发表于 2015-3-21 14:08:35
新老桥的结构体系不一致,变形不协调,当然会在结合部位开裂
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2015-3-21 21:22:28
裂缝已经出现,不太好处理。个人的一点粗浅想法,抛砖引玉:
如果沉降差不是特别大,是否可以考虑揭除现有桥面铺装,适当增大混凝土铺装层厚度,并在接缝处按照目前常用的桥面连续构造处理,所不同的是其沿纵向布置,然后再铺装沥青混凝土。
至于在设计阶段避免这个问题,可以考虑沿横向设置钢筋混凝土挑梁,悬臂部分需行车的话可纵向布置行车道板,如不需行车可设置人行道;或在原桥顶部设置增设一层带悬臂的钢筋混凝土板,但工程量要大一些。上述方法的前提是:1、原桥承载能力满足要求,2、加宽尺寸不大。

点评

你的建议很好,非常感谢。  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:50
举报 回复
shitouji51... 发表于 2015-3-22 09:50:30
nkdjgxyzy 发表于 2015-3-21 21:22
裂缝已经出现,不太好处理。个人的一点粗浅想法,抛砖引玉:
如果沉降差不是特别大,是否可以考虑揭除现有 ...

你的建议很好,非常感谢。
举报 回复
DingSheng_... 发表于 2015-3-23 09:03:40
老桥明显承载力不太够,现在的荷载比之前只有增大,没有减小。拱桥的是不是复杂些?
举报 回复
slwqkz 发表于 2015-3-25 17:09:03
既然是石拱桥,后加的又是板梁,跨径应当不大,何不全都拆了重建~~~
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-3-26 12:34:26
看旧桥跨径大小,还有旧桥现状的情况,最好是拼宽前建议业主对老桥做检测,看老桥的承载力情况。如果承载力满足,建议:新旧桥梁采用结构分离,在新旧桥接缝位置设置纵向伸缩缝,以满足正常新桥正常沉降需要。其他没什么的。
举报 回复
悬铃木可可... 发表于 2015-3-27 16:13:48
想问一下,石拱桥与混凝土板梁之间的连接是如何处理的?
举报 回复
jlsplonglo... 发表于 2015-3-28 20:02:19
2013年时遇到过这种加固的桥梁,也是在旧的石拱桥旁边加宽新建,但是并没有将新旧桥桥面进行连接而是设置了纵向缝,实际情况就是采用两块通常角钢一边一块,在现场来看后期运行情况还可以。
举报 回复
chenxiaofe... 发表于 2015-11-23 10:37:37
     首先检测原来拱桥承载能力,需要拆除时拆除重建。
   如拱桥承载能力满足要求,新建板桥与拱桥做桥面连续,加厚桥面铺装。
   原拱桥使用多年沉降已基本完成,新建板桥产生沉降不可避免,可考虑新建板桥基底换填等措施提高承载能力,减少沉降。
举报 回复