求教桥梁侧倾覆,计算注意事项?

slick222 发表于 2015-1-15 17:59:07 来自手机 | 显示全部楼层 | 阅读模式
打算用ansys建模40米整桥T梁模型,验算边T梁抗侧倾覆,请问都应该考虑些什么问题呢?希望此帖集思广益。来自: Android客户端
精彩评论倒序浏览

5532查看5评论

panda1 发表于 2015-1-16 08:35:19
倾覆基本上刚性转动的问题,那还用到ansysy,有点小题大做了。对于T梁来说,横梁、现浇带未连接时是倾覆的最不利工况,连接后,基本不会有倾覆问题,所以只要验算未连接时的临时抗倾覆措施的安全性即可。
举报 回复
slick222 发表于 2015-1-16 11:28:56 来自手机
panda1 发表于 2015-1-16 08:351 R6 G1 x0 E( [; B8 m* Q' H" u7 \
倾覆基本上刚性转动的问题,那还用到ansysy,有点小题大做了。对于T梁来说,横梁、现浇带未连接时是倾覆的 ...

% T* _; Y- Z  c) \8 z8 C# R横梁未连接时,在施工阶段,桥面基本没有大的荷载。成桥后,就像之前出的几次事故,会有重车偏载出现。来自: Android客户端

点评

在我印象中,T梁建成后倾覆的只有一座,那个什么情况大家也都清楚,其余的均是施工过程中的倾覆。如果后浇带及横梁能够正常连接的话,决不会出现倾覆破坏。  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:53
举报 回复
panda1 发表于 2015-1-20 08:53:54
本帖最后由 panda1 于 2015-1-20 08:57 编辑
5 Y; u! X0 L4 b
slick222 发表于 2015-1-16 11:28
4 p# r1 I* e1 r1 G( f横梁未连接时,在施工阶段,桥面基本没有大的荷载。成桥后,就像之前出的几次事故,会有重车偏载出现。
3 f. E0 ]0 y+ A
在我印象中,T梁建成后倾覆的只有一座(钱江三桥),那个什么情况大家也都清楚,其余的均是施工过程中的倾覆。如果后浇带及横梁能够正常连接的话,决不会出现倾覆破坏。
* M: o6 [9 U0 W  g8 V/ [2 @0 Y4 H
举报 回复
wendy007 发表于 2015-3-2 15:51:02
确实如此,一般公路上用的多,我们搞的市政桥梁极少采用!
举报 回复