70m垮混凝土拱桥与rc设计计算书

布衣味道... 发表于 2014-11-21 19:58:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
附件为我前段时间完成的70m垮上承式混凝土扳拱桥梁模型与MIDAS rc计算报告,供大家借鉴 参考~4 L+ J5 L% A$ \% E  b
图片2.png

midas 模型 计算书.rar

359.74 KB, 下载次数: 105

售价: 1 元堡币  [记录]

模型与报告

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
wangweiloving + 3 + 2 赞一个!支持原创!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看6评论

lishenglan... 发表于 2014-11-22 21:48:19
请教一个问题,主拱圈主要承受压力,为什么没有偏心受压验算的结果

点评

这个是初步设计,算的比较糙~应该是要验算的  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:54
举报 回复
布衣味道... 发表于 2014-11-23 10:54:08
lishenglan89 发表于 2014-11-22 21:485 Y% {% N5 L8 x) n2 e: J0 ^
请教一个问题,主拱圈主要承受压力,为什么没有偏心受压验算的结果
8 V# o& U1 C9 p
这个是初步设计,算的比较糙~应该是要验算的! u$ \9 u7 s: W( b9 j6 q! c9 f8 `
举报 回复
洛基 发表于 2014-11-23 11:08:39 来自手机
Midas拱桥要把主拱截面选为指定的那几种截面,然后要改成柱单元才能rc验算偏心受压来自: Android客户端
举报 回复
lishenglan... 发表于 2014-11-23 18:01:21
洛基 发表于 2014-11-23 11:08
# p* o: q" }, E8 UMidas拱桥要把主拱截面选为指定的那几种截面,然后要改成柱单元才能rc验算偏心受压

- F* K# e# Y% Z9 g: T7 q为啥我把构件类型修改成柱之后,并且RC设计参数及材料参数那里几项都输好了,就是没有柱的裂缝宽度验算结果呢?
举报 回复
洛基 发表于 2014-12-1 21:35:07 来自手机
lishenglan89 发表于 2014-11-23 18:01
* i; o& ^8 A& N为啥我把构件类型修改成柱之后,并且RC设计参数及材料参数那里几项都输好了,就是没有柱的裂缝宽度验算结 ...
8 p# ~) S3 ~5 N9 L! U
主拱截面指定为Midas指定的那几种类型才行来自: Android客户端

点评

你好!主拱圈截面要指定为几种类型,意思是一部分为梁,一部分为柱,具体怎么划分,请指教,感谢感谢!  详情 回复 发表于 2017-12-9 21:32
举报 回复
xuesheng19... 发表于 2017-12-9 21:32:36
洛基 发表于 2014-12-1 21:35
. Q, l3 \7 A4 U9 z( b2 s主拱截面指定为Midas指定的那几种类型才行

6 q9 q9 `7 P8 `! R你好!主拱圈截面要指定为几种类型,意思是一部分为梁,一部分为柱,具体怎么划分,请指教,感谢感谢!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间