    在桥梁施工中时常会遇到灌注桩与墩柱连接处露筋的现象,如何才能保证该连接处的施工质量?
精彩评论倒序浏览

7580查看4评论

陈伦建 发表于 2014-5-23 17:06:31
这种情况俗称“烂根”,要解决这一问题,首先装模时应严密,不得有漏浆现象;其次在混凝土浇筑前应用与混凝土同强度的砂浆打底;第三,浇筑过程中应加强振捣。
举报 回复
wl_0910 发表于 2014-5-16 10:18:04
实际确实存在这个问题
举报 回复
qq25121204... 发表于 2015-4-5 16:09:06
桩头应超出设计标高1.0-1.5米,破完桩头后,对桩顶(接口)的砼再次检查,必要时开挖一点,并对其周围的泥、杂物等清理干净,然后凿毛(桩内)-打底…………。# \' s. f$ P4 ^2 `# D6 \
注意往上接的第1段墩柱分层浇筑尽量可能浅一些,有利于振实。