小伙子,你们犯的是低级错误啊。
9 j7 ~# ?" p. [" b) o: L先将表面凿毛,再在已经浇筑的盖梁上钻孔植筋,植筋的数量要根据盖梁尺寸确定。植筋后浇灌混凝土。这次可要把水平仪看仔细了。+ O' ~* m1 c" d }- E$ B+ T
不对啊,如果你仅仅是混凝土浇筑低了,盖梁钢筋应该露在外面的。看来盖梁钢筋一起都低了。最好是炸了返工处理。
, ?& m5 v( U. Z' h# y" c