盖梁下沉的处理

yaya329jbh 发表于 2007-5-7 22:35:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位高手!盖梁浇注时一端标高比设计标高浇注底了15cm,下一步施工应该怎么办?由什么妙着没有?
精彩评论倒序浏览

6811查看4评论

子菁 发表于 2007-5-8 01:13:00
小伙子,你们犯的是低级错误啊。
9 j7 ~# ?" p. [" b) o: L先将表面凿毛,再在已经浇筑的盖梁上钻孔植筋,植筋的数量要根据盖梁尺寸确定。植筋后浇灌混凝土。这次可要把水平仪看仔细了。+ O' ~* m1 c" d  }- E$ B+ T
不对啊,如果你仅仅是混凝土浇筑低了,盖梁钢筋应该露在外面的。看来盖梁钢筋一起都低了。最好是炸了返工处理。
, ?& m5 v( U. Z' h# y" c
1 i% b/ k1 f4 C. k* `( K. O" s+ ~5 u[ 本帖最后由 子菁 于 2007-5-8 01:14 编辑 ]
举报 回复
yaya329jbh 发表于 2007-5-8 19:19:11
呵呵,炸掉把!炸掉去球!
举报 回复
nh2005 发表于 2007-5-12 11:01:34
还是比较同意2楼楼主的前一种处理方法; \) U* R0 w4 G" W
万不得已的情况,还是不要炸啊
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 17:04:09
重新植筋,增加层可以按受压板进行计算