桥梁设计计算应进行哪些验算?

勺子 发表于 2014-4-10 17:02:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想请教一下,根据规范,在桥梁设计计算中,应进行哪些验算?" O2 s7 o* k9 K  {6 Z8 p9 o
精彩评论倒序浏览

6479查看3评论

yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27:02
假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考
2 k4 E! m5 K; M+ I8 k: ?基本组合:正截面抗弯,斜截面抗剪/ }4 l8 l0 y0 \6 s; Q, p
短期组合:顶底缘正应力及主拉应力
  X/ w/ h) x" b9 E3 p# {  g长期组合:顶底缘正应力) S9 U8 }5 d( w1 ?6 F. J! I
标准组合:顶底缘正应力及主压应力
$ T$ Z0 J8 n) [" z持久状况预应力钢束的最大拉应力
. ^  u- y0 E9 I+ `4 }. S/ r施工阶段最大最小正应力
( K) c, u$ F6 N: v挠度验算' P" `, P- `1 I& Q" k9 T
以上验算项目可以在网上下载一个计算书参考下,公桥规对相关项目都有规定。# q" T' r1 n8 w
如果是刚参加工作的可以问下同事。
举报 回复
银杏树 发表于 2014-4-14 15:29:00
yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27
/ N7 h8 {9 A! e2 \6 e6 j1 ]假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考
, Q* k( u( I, e& o' {' P$ D基本组合 ...
% d, a" L1 w# A
应该是两类:1 承载能力极限状态(弯、剪、扭),2 正常使用极限状态(如你所述),
! T) R( P4 X5 G& g9 A4 J. \
举报 回复
勺子 发表于 2014-4-15 09:09:01
yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27
# T% \5 A5 l$ t7 r3 M9 n8 N6 I8 y假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考
2 A1 W# ^* h1 U基本组合 ...
( j  o9 n! q" w+ j% Z
看过你的回答,清楚了许多!!谢谢!!4 t3 P& s- f3 J+ E8 Y/ U
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00