水下灌注桩施工

249491093 发表于 2014-3-25 00:24:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   在冲击成孔后浇筑水下桩基础,在浇筑过程中没有导管埋管深度在4-10之间,桩径1.5米,桩长20米。孔底沉渣和泥浆浓度都符合要求,有四根声测管,在超声检测时出现六个面在桩顶以下6米处,六个面超声检测均无信号。而且在一个群桩承台中有3根都是,位置也一样。请专家帮我分析一下原因,谢谢!  K8 o3 |8 H7 V! c
精彩评论倒序浏览

5966查看5评论

陈伦建 发表于 2014-5-24 11:16:12
有可能是断桩,因为有6个面超声检测都无信号。
举报 回复
249491093 发表于 2014-7-27 15:18:35
最后发现没有信号的地方都是声测管的接头处,我们用的声测管是壁厚0.5mm的,单根长7米,接头采用专用接头压的,为了双重保险,在接头处用宽透明胶布包裹,自己分析有没有透明胶布进来泥浆,造成该处无信号。
举报 回复
陈海银 发表于 2014-7-28 12:42:39
如果声测管堵了!可以用钢筋通啊!才20m桩长! 结合小应变看看! 浇筑混凝土的时候那边其他桩基冲孔要停止施工的!这个主意了没!
举报 回复
249491093 发表于 2014-8-5 00:21:45
陈海银 发表于 2014-7-28 12:42' ?  U- N. |+ J* @8 H
如果声测管堵了!可以用钢筋通啊!才20m桩长! 结合小应变看看! 浇筑混凝土的时候那边其他桩基冲孔要停止 ...
  `! k  A+ f9 k% s
声测管没有被堵住,是通的,其他的都注意了。
" b' U  U9 s$ c; T. t4 N* G7 J; l$ R
举报 回复
qq25121204... 发表于 2015-4-5 16:18:34
原因是什么,请楼主现在说明一下,
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00