midas 24m施工便梁计算 挠度过大 不知何处有问题 请大神指教

weimeitian... 发表于 2014-2-25 11:42:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
midas 24m施工便梁计算 挠度过大 不知何处有问题 请大神指教
精彩评论倒序浏览

5100查看2评论

liushui 发表于 2014-2-27 16:01:32
无非以下几种可能了:
0 o# b2 z7 @' b, ^/ r1 n; ](1)边界条件检查下,有没有异常,不过按楼主描述应该不是机动导致的无穷大这种; m# D. x) K/ z' A2 _
(2)刚度了,截面特性和材料的弹性模型之类 有没有输入有误1 A% A  g  t+ i4 C- R  V. X9 [
(3)荷载,施加荷载时是不是发生数量级的偏差
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00