    在施工3X25m三跨一联连续箱梁时预拱度该如何设置,预拱度的值该是多大,该如何计算?
精彩评论倒序浏览

1.3万查看10评论

暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 18:51:25
249491093 发表于 2013-12-30 16:31
8 h- i5 T& K! b( C谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
: ^) R) m; Y* a9 D
设计院具体怎么运作我不太清楚,但是我们用的图纸上都有提供的挠度表及预拱度,监控的时候是以自己建的模型和实际情况为准,以设计院提供的挠度表为参考。
. T+ I" k% l* N- \
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-24 19:14:03
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模标高
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 00:59:02
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-24 19:14/ T8 P# H/ v5 Q
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模 ...

% b1 O6 C+ o9 j$ h  E# X如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 09:04:35
249491093 发表于 2013-12-30 00:59
* r. T! a0 x, g  }, w- X" ]2 D如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?

  {2 y$ T( [* q4 J梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变形. z; y( E) P8 L" y7 ]% [, F
如果不建模型的话,可以参考图纸上提供的挠度表进行计算  `4 Z+ z8 m; B; G$ g/ d
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 16:31:54
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-30 09:04
" r& a! D* S& S( S. w+ ?梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变 ...
) o3 w* V/ z* Y1 B
谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
举报 回复
netsun 发表于 2013-12-31 14:00:12
一般30m是多少啊!!
举报 回复
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08:11
L/1000                 
举报 回复
249491093 发表于 2014-1-2 19:27:51
chillyer 发表于 2014-1-1 23:083 h: J* V+ f3 F
L/1000
& @5 h3 ~+ V5 c6 a% A9 w& I+ ]+ H
这是经验数值吗?
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 17:33:27
梁底立模标高=(设计理论线形值+设计提供的预拱度值)+支架弹性变形- I% V" M3 Z  E! }
支架非弹性变形:通过预压已消除,=加载前标高-卸载后标高
. g% V& C" c3 m4 h支架弹性变形:通过预压获取,=总变形量-支架非弹性变形
% T, ?( Y! g& I! e. |! @非特殊结构一般不修正实际温度与理论温度差对预拱度的影响# k, A5 U, q3 v" F' }
注意:有些设计院提供的设计理论线形值已包含预拱度值,有些设计院提供的设计理论线形值未包含预拱度值,不要重复计算或遗漏理论预拱度值" B8 P" q3 E4 k: R
4 D) R! V6 j' L  b
举报 回复
天堑变通途... 发表于 2014-3-2 16:07:23
预拱度=恒载预拱度+0.5活载预拱度+收缩徐变!!