现浇连续箱梁预拱度设置

249491093 发表于 2013-12-22 15:47:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    在施工3X25m三跨一联连续箱梁时预拱度该如何设置,预拱度的值该是多大,该如何计算?
精彩评论倒序浏览

1.4万查看10评论

暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 18:51:25
249491093 发表于 2013-12-30 16:314 c7 r: h2 c6 p. S" \2 E
谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
) g* }% U) }7 g8 s1 q1 |  A1 s( Q9 X
设计院具体怎么运作我不太清楚,但是我们用的图纸上都有提供的挠度表及预拱度,监控的时候是以自己建的模型和实际情况为准,以设计院提供的挠度表为参考。
' j2 V/ L' @; w6 r+ ~9 U- A& q
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-24 19:14:03
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模标高
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 00:59:02
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-24 19:142 Z% Z, t. O: Q# r
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模 ...
+ a6 y# [, p  h$ S/ x, J  C
如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 09:04:35
249491093 发表于 2013-12-30 00:59+ V  ^/ r, D9 K5 q. P! p
如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
8 S1 B, C5 y& S3 M
梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变形
) J. F  B/ N! D/ Z" ~3 H# j, u如果不建模型的话,可以参考图纸上提供的挠度表进行计算
1 W8 s( O# x" g" a! X& k: i# S
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 16:31:54
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-30 09:04% q* ]7 Q; M! k* b+ m0 {) N
梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变 ...

* M9 N9 }# ^- M- H2 W5 }; V谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
举报 回复
netsun 发表于 2013-12-31 14:00:12
一般30m是多少啊!!
举报 回复
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08:11
L/1000                 
举报 回复
249491093 发表于 2014-1-2 19:27:51
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08- I; i7 \- g; W% E: V6 B& m
L/1000

" a6 j7 t+ l4 U/ d" Y2 i4 X0 K这是经验数值吗?
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 17:33:27
梁底立模标高=(设计理论线形值+设计提供的预拱度值)+支架弹性变形7 [. f0 `% y7 {! N
支架非弹性变形:通过预压已消除,=加载前标高-卸载后标高
' M& E5 y% e, O9 `) N' I支架弹性变形:通过预压获取,=总变形量-支架非弹性变形; G5 H; y1 G/ M2 I4 t& A
非特殊结构一般不修正实际温度与理论温度差对预拱度的影响
6 J! c4 ?9 E6 H# y0 J6 r) E; i6 j+ \注意:有些设计院提供的设计理论线形值已包含预拱度值,有些设计院提供的设计理论线形值未包含预拱度值,不要重复计算或遗漏理论预拱度值
5 ~9 n6 O8 q1 x7 \0 @  ?9 I+ T, N7 B
举报 回复
天堑变通途... 发表于 2014-3-2 16:07:23
预拱度=恒载预拱度+0.5活载预拱度+收缩徐变!!
举报 回复