现浇连续箱梁预拱度设置

249491093 发表于 2013-12-22 15:47:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    在施工3X25m三跨一联连续箱梁时预拱度该如何设置,预拱度的值该是多大,该如何计算?
精彩评论倒序浏览

1.4万查看10评论

暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 18:51:25
249491093 发表于 2013-12-30 16:31- h6 B6 X  ^0 B% o  M  H
谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
( D. Y+ @$ d% F% q
设计院具体怎么运作我不太清楚,但是我们用的图纸上都有提供的挠度表及预拱度,监控的时候是以自己建的模型和实际情况为准,以设计院提供的挠度表为参考。- e8 g2 G. u2 Z  ]3 L6 v
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-24 19:14:03
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模标高
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 00:59:02
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-24 19:14
. A! w8 P: H+ I用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模 ...
; ?; j7 r6 q/ r6 P1 q
如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 09:04:35
249491093 发表于 2013-12-30 00:59
; w- k' }/ V, x6 p如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?

& b4 i7 C8 e7 [梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变形
2 L" v7 U3 w1 u- G2 ]7 _如果不建模型的话,可以参考图纸上提供的挠度表进行计算. T( B& Q, y, v4 u) o
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 16:31:54
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-30 09:042 m( H; M1 v' W( G' [  ?5 _0 z
梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变 ...

; I6 j3 o' l" T9 }( o) \谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
举报 回复
netsun 发表于 2013-12-31 14:00:12
一般30m是多少啊!!
举报 回复
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08:11
L/1000                 
举报 回复
249491093 发表于 2014-1-2 19:27:51
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08& y7 M6 m: x% m5 o
L/1000
( w1 J3 W6 }( y$ \: n
这是经验数值吗?
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 17:33:27
梁底立模标高=(设计理论线形值+设计提供的预拱度值)+支架弹性变形
1 E5 C; P+ x: h" S  y支架非弹性变形:通过预压已消除,=加载前标高-卸载后标高8 r' |* e, y  C0 Z# B
支架弹性变形:通过预压获取,=总变形量-支架非弹性变形
/ n1 V5 c/ O$ i) \非特殊结构一般不修正实际温度与理论温度差对预拱度的影响( a: A& n1 V( I! {# r% \5 y
注意:有些设计院提供的设计理论线形值已包含预拱度值,有些设计院提供的设计理论线形值未包含预拱度值,不要重复计算或遗漏理论预拱度值
1 I8 E; ]& H% C  D- \% `# g- q# J7 P3 x% e; S
举报 回复
天堑变通途... 发表于 2014-3-2 16:07:23
预拱度=恒载预拱度+0.5活载预拱度+收缩徐变!!