1、设计荷载:城—A级;: |4 [- O0 H6 Y$ J" `) E4 ^
2、隧道路面横坡:1.5%;/ w9 E5 f; a$ f
3、地震烈度:7º设防;# j" f- l3 h( Y# |$ B6 C+ d! \
4、设计车速:隧道内50km/h。+ M3 p  Y' R% K, T$ ]
5、结构安全等级为一级。- x7 Y' @6 k4 v/ G! E' z( w: T& \0 |
6、地震烈度按7度进行抗震验算并设防。
  J1 _8 N- J7 T7、结构按一级耐火等级设计。9 q0 U! U+ m5 v4 t
8、结构构件的最大裂缝宽度控制在0.2mm以内。
3 W' s. G* H4 e7 \9 P; F+ ]8 s# l9、结构抗浮按最不利地下水位验算,抗浮安全系数不小于1.05。" |% l1 @9 c5 N+ Z
10、抗渗等级不低于S8。
' M$ G6 r- G& T  ?3 q  X, [11、地面超载取用20Kpa(框架结构)。2 q8 p; }4 c) t' K8 |9 r
12、汽车荷载:城—A级;临时施工荷载:按5Kpa。
8 R1 t9 K, j& c" f0 K' t6 }6 G13、其他荷载按荷载规范规定执行0 [+ j1 q" ?. y
全长1098.12m,西侧引道船槽长度144.24m,东侧引道船槽长度143.88m,框架长度810.0m# k* S6 w( I8 f- r$ c# J
4 c* c& K1 N, d
隧道单侧断面组成为:0.30m余宽+0.25m路缘带+3.5m小车道+3.75m大车道+0.25m路缘带+0.75m检修道,单侧净宽8.80m。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
精彩评论倒序浏览

1.4万查看11评论

quxianren 发表于 2006-6-14 16:58:26
成都天府隧道,漂亮
举报 回复
qiao 发表于 2007-3-16 21:11:59
图片中未见通风设施,楼主可否说明一下,怎么解决的??
举报 回复
gengwenxue 发表于 2007-9-15 07:59:35
同意楼上的问题,不知道通风是怎么解决的
举报 回复
zg1986 发表于 2008-4-5 22:57:23
我去个: P- u, j* D2 \) c5 s2 y  U' q
这个是个城市隧道
! ]1 D+ f- o2 h! I) t- n* [属于市政工程' |0 V& o& Y/ @$ d
不存在通风的问题
举报 回复
flansic007 发表于 2008-8-8 00:07:48
上楼看来是外行了,隧道壁上明明有射流风机,1000m城市隧道哪有不通风的道理?
举报 回复
quxianren 发表于 2008-8-8 09:44:06
效果很漂亮,有机会去参观一下
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2012-10-22 16:36:03
请教:抗浮系数是什么规范上查的?
举报 回复
悠云闲日... 发表于 2012-10-22 17:04:18
防火采用防火涂料还是防火板?
举报 回复
songwen322 发表于 2012-10-25 12:47:06

7 \* d! X- \% [6 E. J& a! L隧道壁上好像是照明灯吧,不是射流风机。
6 o" e4 |, r& e' R
举报 回复
悠云闲日... 发表于 2012-11-12 10:32:20
songwen322 发表于 2012-10-25 12:47
$ ^$ [9 Y. J) [: H隧道壁上好像是照明灯吧,不是射流风机。
' B: A1 i# B( }7 W/ |
市政隧道风机挂隧道侧壁的,楼上的说的没错,而且一公里隧道应该也是有通风的,因为山岭隧道一公里长是有通风设备的,城市隧道纵坡比山岭隧道要大哦;另外上周才去过成都,看到侧壁的风机了,哈哈。
举报 回复
郑冲 发表于 2012-12-18 15:37:16
请问有施工图纸没有