现浇连续箱梁采用何种脱模剂

249491093 发表于 2013-11-15 10:01:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
       现浇箱梁在施工过程中由于要先安装侧模,侧模为钢模,由于钢筋安装需要一段时间(一般要近一个月),钢模在打磨完成后涂上脱模剂但是经过几场雨之后钢模就生锈了,但是钢筋在模板上面无法对模板再次进行打磨和涂抹脱模剂,以致浇筑完成后外观有铁锈颜色,严重影响外观质量!有没有方法能够避免这种情况发生?
精彩评论倒序浏览

9393查看9评论

冬日骄阳... 发表于 2013-11-22 11:57:05
哥们你这个问题提得太好了,我也期待答案
举报 回复
lzwmqjq 发表于 2013-12-4 21:13:48
采用模板漆就可以了!
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:45:32
普通的机油+柴油或者脱模剂很难保持很长时间,下次你可以试试在精细打磨除锈后,刷模板漆,厚度控制不要过厚,免得浇筑完成后混凝土表面会黏附部分模板漆。模板漆涂刷一定要仔细全面,涂刷过程最好不要在阴雨天进行,影响使用效果。晴天边刷边干最好。
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-9 10:43:16
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:45* Q% B, f1 [: ~$ ?1 T5 ]
普通的机油+柴油或者脱模剂很难保持很长时间,下次你可以试试在精细打磨除锈后,刷模板漆,厚度控制不要过 ...

0 O4 }: {5 O+ ?: n' u3 ?& d# Z模板柒涂抹了以后会不会影响混凝土外观?
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-10 10:26:57
不会的,买好一点的模板漆,在精细打磨,涂刷均匀后,不会对外观有任何影响,千万不要涂刷过厚,厚了拆模时容易黏在混凝土表面影响外观。
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 17:51:44
1、一般采用色拉油或专用脱模剂,切不可使用旧机油(表面发黑);雨天需防护,尽快浇筑混凝土;冬天不能涂厚了,影响外观,注意涂刷纹路。
4 v# P+ ^, L% F3 n% j" @2、插入式振捣不宜采用模板漆,容易使模板漆脱落,影响外观;1 P8 ^6 d0 X# Y
举报 回复
腾哥 发表于 2016-8-21 19:49:09
多用无色专用脱模剂,若外观要求不太严格可以采用旧机油,必然成本低
举报 回复
249491093 发表于 2016-10-8 08:07:22
谢谢!以上的建议都很有用
举报 回复
cgq588 发表于 2016-12-10 22:03:50
模板漆是非常不错的选择。7 H& z! j% b3 p
但你钢筋绑扎的周期太长了啊,有多少吨钢筋要绑一个月啊?
举报 回复