连续箱梁在横梁附近的顶板出现横向裂缝的原因

249491093 发表于 2013-11-12 09:09:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    三跨90米现浇连续箱梁,分两次浇筑,第一次浇筑包括底板和腹板;(腹板高度浇筑至上倒角以下20cm,底板厚22cm,顶板厚25cm,腹板标准段厚45cm)第二次浇筑上倒角及顶板。在浇筑完成并养护5天后(白天最高温度27度左右,夜间8度左右)在中横梁(负弯矩最多处)两侧出现横向裂纹,裂纹宽度0.5mm,有的基本贯通顶板,但是第一次浇筑的砼未出现裂纹。是在张拉之前出现的裂纹,不知道是什么原因?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看7评论

csusunsky 发表于 2013-12-10 10:24:38
这个裂缝还是比较大的,而且比较深,估计与拆模早有一定关系,还有就是养护可能存在不到位的可能。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2013-11-12 10:04:11
信息量还是太少,只有根据整体受力图来分析了。
举报 回复
LW780808 发表于 2013-11-19 05:46:11
无图去真相,发图吧4 u7 ^( I4 z! V
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:41:18
个人觉得可能原因:1、内膜支架什么时候拆除的?是不是拆除过早;2、浇筑时间大概是什么时间?很可能是浇筑的时候接近中午高温时段,浇筑完成后温差导致混凝土开裂。
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-9 10:38:31
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:41
! `5 }( G! z1 }% _' G, }! e8 D个人觉得可能原因:1、内膜支架什么时候拆除的?是不是拆除过早;2、浇筑时间大概是什么时间?很可能是浇筑 ...
7 h8 W8 M; `; f0 f
混凝土浇筑完成3天开始拆除内模的,晚上浇筑的,昼夜温差有10摄氏度左右。浇筑完成时没有裂缝。裂缝宽度有2mm,深度有5cm。保护层有5cm。: @! B/ i6 G& o3 K
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 18:01:30
1、如果是顶板横向裂纹,是不是支架沉降了?1 b* G6 X5 [6 j. x* c+ k$ [
2、混凝土配合比,水化热及入模温度影响;养护措施是否到位?( l7 \3 O4 x% g; v! h6 M
3、配筋是否合理?普通钢筋粗了容易开裂?
; G; U* t2 w- R9 }+ [. J4、横隔墙与顶板构造处理、配筋不合理?5 B' d, w# @6 A! i
举报 回复
陈海银 发表于 2014-2-21 13:02:37
这个横梁的位置受力复杂,计算模拟难度大!开裂怕怕!!
举报 回复