后张法孔道压浆

249491093 发表于 2013-11-10 23:51:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    在《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)中有这么一条:“7.9.1预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。”请问如果不在48h内完成压浆,除了有会使预应力筋锈蚀的可能,还会引起哪些问题?
精彩评论倒序浏览

6140查看5评论

neverwu 发表于 2014-4-1 15:48:53
不及时压浆就相当于在梁场放了不定时炸弹,由于总总原因随时有可能出现滑丝,断丝,夹片破损什么的。
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-5 12:49:02
如果不及时压浆,安全性不好,并不是一个完整的受力整体,容易出现钢绞线松弛、锈蚀等问题。
举报 回复
地瓜干 发表于 2013-11-16 11:10:05
预防预应力损失,或者锚具失效,锚垫板在受到扰动可能出现断裂
举报 回复
冬日骄阳... 发表于 2013-11-22 12:14:09
7.9.1 预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。应在24h 内完成,否则应采取措施,确( w5 s. X" j- h4 p7 {: S
保力筋不出现锈蚀。是24小时,不是48
举报 回复
520-2 发表于 2013-11-28 10:49:45
冬日骄阳 发表于 2013-11-22 12:14
/ W2 v1 C) n" u7.9.1 预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。应在24h 内完成,否则应采取措施,确  `+ H+ a! A  F' A% b
保力筋不出现锈蚀。是24小时 ...

9 T7 A# U1 H& _4 F4 O, `% g' t一般要求24h,困难情况48h,所以施工时48h没问题的; w- d4 R+ E4 g! K" m1 V
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00