小弟现在在做连续梁0号块分析,有几个问题请教前辈
1、连续梁0号块在整个施工过程中什么时候受力最不利?
2、支座是浇0号块浇筑之前就放上去,然后待0号块脱模再锚固,还是其他什么时候放?
3、分析0号块时,需要施加温度荷载,是梯度温度还是整体升温,还是分别考虑取不利,或者叠加?
精彩评论倒序浏览

4991查看4评论

dingling32... 发表于 2013-11-12 09:55:59
1、一般取最大悬臂阶段,至于其他阶段如何你也可以建模计算一下,和最大悬臂阶段对比;
2、先张拉后脱模;
3、验算主要分为:施工阶段(最大悬臂)短暂装抗构件应力验算、正截面抗裂(正应力)验算、斜截面抗裂(主拉应力)验算,第一项参照规范7.2.8,荷载组合为:自重+纵向预应力+横向预应力+竖向预应力+收缩二次+徐变二次;后两项参照规范6.4;后两项都要分两种不同的工况分别验算,分别为0#块端截面最大负弯矩工况和最大剪力工况,正截面抗裂荷载组合:自重+二期+0.8纵向预应力+横向预应力+竖向预应力+收缩二次+徐变二次+(0.7/u)活载+整体温度+0.8温度梯度,斜截面抗裂荷载组合:自重+二期+纵向预应力+横向预应力+竖向预应力+收缩二次+徐变二次+(0.7/u)活载+整体温度+0.8温度梯度,两种工况体现在红色部分荷载的组合上,注意斜截面抗裂验算中纵向预应力系数为1;以上结果在整体计算中读取,在细部分析时,还要叠加#块内的钢束作用、自重、二期和追踪到的车道集中力(如果在0#块上就要加上去)。
4、小弟不才,仅供参考。
举报 回复
壞傢伙 发表于 2013-11-7 10:59:47
施工过程中应该是最大悬臂状态最不利吧。至于温度的话应该是温度梯度
举报 回复
lgh4715310... 发表于 2013-11-7 19:44:58
壞傢伙 发表于 2013-11-7 10:59
施工过程中应该是最大悬臂状态最不利吧。至于温度的话应该是温度梯度

我感觉吧,随着悬臂的伸长,预应力也越来越强大,最大悬臂时0号块的预应力很强,我仔细想了想,是不是应该通过施工阶段计算看0号块哪个阶段最不利,
举报 回复
壞傢伙 发表于 2013-11-8 09:11:24
lgh471531054 发表于 2013-11-7 19:44
我感觉吧,随着悬臂的伸长,预应力也越来越强大,最大悬臂时0号块的预应力很强,我仔细想了想,是不是应 ...

局部分析看的是混凝土局部的压应力、拉应力和主应力是否超限,最大悬臂状态时根部混凝土的应力肯定最不利啊。