求助!墩柱钢筋锚固长度的问题?

minqiao 发表于 2013-9-14 19:40:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》纵向受力钢筋伸入与受压构件连接的上下构件内,其长度不应小于受压构件直径且不应小于纵向受力钢筋的锚固长度,因此柱为1.3m,伸入盖梁及基础的长度仅为70cm,不满足规范要求,同时盖梁的高度也应调整。
, R" j* o/ E* |( z; [; h8 Y$ |& t7 n# X: P6 V' G% T' d6 }

+ n; O$ v- s5 k. {& t
8 k# ~% r! T: d! o- t) |! {7 r

- M$ a! D# I9 S* E/ X  b  n; W这是我这边有个项目的审查意见,不知道专家说的锚固长度不小于受压构件直径是那里来的?求解释。找遍了规范都找不到出入啊。
, o3 x& h: E; I& j# P0 `) N
精彩评论倒序浏览

1.2万查看2评论

yanghayan 发表于 2013-9-23 15:30:54
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》第9.1.4条有明确规定
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2013-9-23 18:58:58
墩柱钢筋应伸至盖梁顶,见抗震设计细则延性构造要求
举报 回复