关于城市高架桥防水问题的讨论!!

oldpeacock 发表于 2006-1-4 19:46:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关于城市高架桥防水问题的讨论!!6 b7 n% @- s0 V) y4 S% w1 y! @
我的做法(对于城市高架桥-连续梁)
1 n6 s# g' G/ e* H& Z. nC40S8防水混凝土+柔性防水涂料+硅基防水渗透剂2 ]2 V8 N. ?! r9 E+ g% @$ z5 k
: n( s, }6 y9 x5 f# g4 ~
不过造价偏高,在我们以前的几个项目中实际竣工后的防水层都被取消了防水渗透剂,或者刷了一点水,反正也看不出来。* J, k" s; ]- M  M" o
我相信这种刚柔相济的防水做法无论是在受拉区还是受压区都是经得起考验的,但是造价偏高这一点是在无奈。。。。。
8 r+ h1 v" g% L% K/ D大家都是怎样处理的。
9 G5 q. K; t0 |" E* T欢迎讨论
精彩评论倒序浏览

8417查看3评论

ds1982 发表于 2007-5-17 20:40:09
我没有搞过市政,学习!
举报 回复
唐僧 发表于 2007-5-18 10:13:20
好猛,3层防水。
- n" t6 C2 O1 w! u完全采用防水的做法不是特别妥当的。必须让水有出路。要不水透过沥青后的要自然蒸发需要很多时间。& P. l3 _; {4 }  }  X
我们的做法一般是在混凝土垫层上设置一道防水层,或者采用抗渗混凝土S6。效果足够好了。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-6 22:48:35
同意板凳意见,采用3层防水确实是有点过了。毕竟水这玩意,宜疏不宜堵,一般设防水层,再上一个防渗等级W4以上的防水混凝土铺装层效果就很好了,注意桥面排水一定要通畅,排干不积
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00