高速上跨桥的形式及施工方案

158892307 发表于 2013-5-4 17:05:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
要做一个高速上跨桥,不能在高速中央分隔带立墩,高速路基宽24.5m,上跨有一定斜交角,大约80°的样子,也就是一跨30m左右的样子过,要求不影响交通。请问一般采用什么形式,怎么施工啊?: K' Q. {- q& M: h
5 A: M0 f8 W2 |; j
PS:我在高速上最常见的跨线桥都是变截面连续箱梁及拱桥,这两类桥怎么施工才不影响交通?能不能直接架T梁?
精彩评论倒序浏览

8875查看12评论

旭日东升... 发表于 2013-5-4 17:11:23
如果说不完全影响高速公路通车,只有一种选择,就是设计拱桥,转体施工(即在高速公路两边预制好拱肋,两边同时转体,湿接头合拢)。
举报 回复
158892307 发表于 2013-5-4 17:15:56
5 I, T  C- _# Z
那些上跨高速的变截面连续箱梁一般是怎么施工的?$ H* K8 @7 F% r1 r

点评

对于小跨径,吊梁时封锁交通;对于大跨径,一般采用整段悬拼或者挂篮悬臂浇筑施工。  发表于 2013-5-4 19:07
举报 回复
achingkoo 发表于 2013-5-4 20:46:17
采用变截面连续梁的话可以转体施工,采用钢箱梁的话可以顶推施工.

点评

对于跨径很少,而且是小跨径的话,顶推是不太合算的。  发表于 2013-5-4 21:23
举报 回复
achingkoo 发表于 2013-5-5 23:12:59
achingkoo 发表于 2013-5-4 20:46
4 o! l6 @! K" q4 v采用变截面连续梁的话可以转体施工,采用钢箱梁的话可以顶推施工.

7 m' \. t0 m+ i0 D# G1 T4 ?只是提供了一个思路,具体情况还是要具体分析的
+ [. D! Q2 k% Z0 w! r3 A2 N
举报 回复
158892307 发表于 2013-5-6 09:08:19
158892307 发表于 2013-5-4 17:15
' ~% r# ~" @# }! z9 O$ l+ ?$ ~那些上跨高速的变截面连续箱梁一般是怎么施工的?
# G+ ]5 m" s8 G$ _4 |) }3 W6 o
斑竹,30+40+30m箱梁可以直接吊么?

点评

不知道你说的直接吊是什么意思? 30+40+30预制箱梁可以吊 但是对于上跨高速的 吊装时要封闭交通  发表于 2013-5-6 09:34
举报 回复
陌上花开... 发表于 2013-5-6 09:37:11
achingkoo 发表于 2013-5-4 20:46 3 e% y% `& n4 a
采用变截面连续梁的话可以转体施工,采用钢箱梁的话可以顶推施工.
" y! F( X8 @9 B# [1 Z
“变截面连续梁的话可以转体施工”
5 D  x0 S8 }3 ]2 i9 p! h变截面连续梁如何转体施工啊?不是很理解  望指教!谢谢!
举报 回复
158892307 发表于 2013-5-6 09:41:44
158892307 发表于 2013-5-6 09:08
& e/ c* p/ a5 P" Q斑竹,30+40+30m箱梁可以直接吊么?

, c+ }6 }3 F* q$ g( o% z# ^谢谢,我的意思就是这个。这种吊装施工哪里有相关资料?现在看到的都是现浇,逐孔,悬浇和顶推的东西
# i* ]8 @( m6 [6 x
举报 回复
achingkoo 发表于 2013-5-6 20:14:24
陌上花开 发表于 2013-5-6 09:37 ' h) r7 s0 t& T: ]4 b1 y
“变截面连续梁的话可以转体施工”
" |( E# z# e$ {+ D变截面连续梁如何转体施工啊?不是很理解  望指教!谢谢!
( Q7 I1 e2 I" @  h
变截面连续梁转体施工现在也是比较成熟的技术了,就是先平行高速公路把箱梁T构现浇好,然后通过牵引或顶推把箱梁转体到位再合拢,网上相关资料也比较多,建议看一下:《桥梁转体施工》,谭邦明,人民交通出版社,2001年3月。欢迎继续交流。
5 r9 h9 D1 x1 n% n4 |# V
举报 回复
陌上花开... 发表于 2013-5-7 16:18:41
achingkoo 发表于 2013-5-6 20:14 . v& R. E, M2 a9 b* b
变截面连续梁转体施工现在也是比较成熟的技术了,就是先平行高速公路把箱梁T构现浇好,然后通过牵引或顶推把 ...
3 s$ I! s( g2 H, ^1 D3 Y5 H, f
谢谢!; L& O  P3 ^- G+ |8 i+ H6 p8 u2 ^
我记得以前书上介绍施工工艺的时候转体施工是以拱桥为例的 ( K% h$ J/ S" S8 P4 w0 ]. u  |
举报 回复
adchew 发表于 2013-5-22 20:29:41
40米的箱梁可以吊装施工
举报 回复
xiaopang18... 发表于 2013-6-3 11:55:46
悬臂浇筑没必要,跨径小,直接顶推采用钢箱梁
举报 回复
xinhom 发表于 2013-8-20 15:22:15
钢箱梁吊装不可考虑吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册