小箱梁湿接缝最小宽度的讨论!!!

hc870922 发表于 2013-4-16 14:23:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位同仁,大家好!最近做一个40m跨的小箱梁,标准图里面的湿接缝一般是50~100cm左右,看来一些帖子,大家的说法层次不齐,大家一起来讨论下,各抒己见,结合施工说说湿接缝最小可以做多少,最好有做过的工程经验依据。
精彩评论倒序浏览

1.5万查看5评论

jlh0803 发表于 2013-4-16 15:24:11
40米跨还做小箱梁的,不多吧,我们院高速公路桥,跨径30以上预制结构首选t梁,至于湿接缝宽度,参照标准图上面的说明,情况特别的可以自己单独计算单独配筋。
举报 回复
lzk30102 发表于 2013-4-16 16:18:57
横向的湿接缝宽度最好控制在35-110cm内
举报 回复
DingSheng_... 发表于 2013-4-16 19:23:53
正好碰到,由于湿接缝宽度为40cm,院审要求调整,最小50cm。希望有实践的同志多谈谈看法!
举报 回复
BDesigner 发表于 2013-4-17 08:38:16
湿接缝宽度可根据施难以度及架设工艺而定,最小可以做到40cm,推荐值50cm以上。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2013-4-17 10:21:39
08年之前的标准图湿接缝宽度最小可以用到40cm,现在的标准图基本上控制在50cm.总工的意见大多是从施工作业面考虑的不宜过窄。但是也不能过宽,一般是按50cm到100cm来考虑  常用的宽度是50cm,70cm,90cm,100cm。
举报 回复