本帖最后由 hstzyl 于 2013-3-7 11:14 编辑
) \7 t# Y O+ C; b b( @& p
2 \3 u% Q @" ?最近把袁伦一写的《连续桥面简支梁桥墩台计算实例》仔细看了一下,对第一节桥墩计算存在一些困惑啊,比较纠结啊,下面展开说说。5 T" @# C# n% F) W% W( V6 E- y
一、桥墩计算偏心距增大系数η计算的困惑
+ r# P6 i+ T; H/ ~7 U: a. ]8 h. Y 书上这么算的:确定假想固结点,求得等代截面,最后得到计算长度。书上这么算我也总体理解,换成我自己就这么计算,用midas按照实际建模,土弹簧,墩顶弹簧都得要,屈曲分析得到临界荷载,在根据墩径1.5m,算出桥墩计算长度。这里很关键的不同是,书上用了等代截面,也就是说把桩基也考虑进去,其实可以当做一个阶梯状的桥墩,最后结果看“求出计算结果”图片。这样导致墩底截面偏心距增大系数计算出来不同了,按照我的结果计算是1.204,书上是(04规范)1.305,书上偏保守,那我应该取哪一个呢?按照答疑汇编的意思我应该按照书上这么算才正确。这是其中一个困惑,同时另附一篇跟我的思路一样的文献资料。, f+ h1 D+ q2 V0 c! C9 _. N
1 [: C8 |4 h# a8 Q$ J6 W5 G二、桩基截面验算的困惑0 l( [* Z( O2 R/ o& J
书上是这么算的,不考虑桩基失稳,也就是不考虑轴力二阶效应。到这我很抓狂了,前面计算偏心距增大系数η的时候不是把桩基考虑一部分进去了么,其实就是一个阶梯状桥墩啊,那控制截面不应该只是一个墩底截面,而桩身弯矩最大处所在位置也假想固结点以上,所以我觉得应计入偏心距增大系数,这是另一个困惑。希望堡里的高手能帮我解惑,附上几篇文献。谢谢各位! |