请问桥面铺装的钢筋是否需要伸入到防撞墙内?

hpuzhangfu 发表于 2013-3-6 21:55:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我 们标段准备先施工防撞墙,再施工铺装层,是不是需要在防撞墙内预留钢筋和铺装层钢筋连接?; M1 ^6 `& k, s9 F* ?/ C
精彩评论倒序浏览

5190查看3评论

lele0309 发表于 2013-3-31 15:25:12
桥面铺装其实分两道工序,第一为现浇层,这一层就需要延伸到防撞墙内的,之后在做防撞墙(当然这个防撞墙钢筋是预埋的)第二层铺装层就不需要伸入进去了。在客专或者高铁的不光要伸到防撞墙内,还要伸到竖墙内的。
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-3-7 08:20:32
不需要的。你们这种施工方法算是比较常规的。一般都这样做。
举报 回复
lzwmqjq 发表于 2013-3-9 21:13:13
严格来说,是一定要在防撞墙内预留钢筋和铺装层钢筋连接的!
举报 回复